> нужно как-то сэммулировать межфазное замыкание
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 14:50
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Есть устройство которое включается в промышленную сеть 220 вольт (напряжения получены с трехфазного трансформатора). Одна из задач устройства - детектировать межфазное замыкание. Это когда в группу фазы А попал сигнал с фазы В. Такая проблема может возникнуть в процессе пусконаладки. Быстрое АЦП как-то работает и синус 50 Гц оцифровывает. Устройство, разумеется, имеется на входе делитель который рассчитан на 380 вольт, но включать прототип в реальную сеть страшно. Может есть в природе устройства, которые могут сгенерить 3 синусоидальных сигнала (безопасной величины) сдвинутых на 120 градусов по фазе? Я бы такое прикупил или арендовал. Буду благодарен за любую информацию.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Jurenja
сообщение May 19 2016, 15:00
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 457
Регистрация: 7-06-07
Из: Минск
Пользователь №: 28 262



Три обычных однофазных одинаковых понижающих трансформатора смогут сформировать то про что вы спрашиваете.
Если вам это нужно для отладки детектирования вашим устройством КЗ между фазами, то можете делать это после резистивного входного делителя - будет вполне безопасно.


--------------------
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 15:24
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(Jurenja @ May 19 2016, 18:00) *
Три обычных однофазных одинаковых понижающих трансформатора смогут сформировать то про что вы спрашиваете.
Если вам это нужно для отладки детектирования вашим устройством КЗ между фазами, то можете делать это после резистивного входного делителя - будет вполне безопасно.


Три одинаковых трансформатора, включенные в одну розетку дают три синусоидальных сигнала сдвинутых по фазе? Хотелось бы на 120 градусов - как в реальной трехфазной сети. Или их можно как-то по простому (бюджетно) сдвинуть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение May 19 2016, 15:29
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:24) *
. Или их можно как-то по простому (бюджетно) сдвинуть?

Надо их включить в три розетки, а не в одну.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- SWT-RUS   нужно как-то сэммулировать межфазное замыкание   May 19 2016, 14:50
|- - SWT-RUS   Цитата(Tanya @ May 19 2016, 18:29) Надо и...   May 19 2016, 15:35
|- - Baser   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:35)...   May 19 2016, 16:25
|- - Tanya   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:35)...   May 19 2016, 16:26
|- - SWT-RUS   Цитата(Tanya @ May 19 2016, 19:26) А сраз...   May 19 2016, 16:53
|- - Onkel   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 19:53)...   May 19 2016, 17:45
- - krux   220 безопасными не бывают. зря чтоли придумывали л...   May 19 2016, 16:48
|- - Myron   Цитата(krux @ May 19 2016, 10:48) 220 без...   May 19 2016, 16:51
- - Baser   Можно попробовать и свою электростанцию слепить, н...   May 19 2016, 17:11
|- - SWT-RUS   Цитата(Baser @ May 19 2016, 20:11) Можно ...   May 19 2016, 17:50
- - Proffessor   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 16:50)...   May 20 2016, 04:51
- - _Vova   на МК сгенерировать 3 ШИМ сигнала и отфильтровать,...   May 20 2016, 05:00
- - Сергей Борщ   Самое простое, действительно, сгенерить тремя ШИМа...   May 20 2016, 05:26
|- - _3m   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2016, 08:26) ...   May 20 2016, 06:29
|- - SWT-RUS   Цитата(_3m @ May 20 2016, 09:29) Самое пр...   May 20 2016, 10:07
|- - Jurenja   Цитата(SWT-RUS @ May 20 2016, 13:07)...   May 20 2016, 11:52
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jurenja @ May 20 2016, 14:52) напи...   May 20 2016, 12:04
|- - _3m   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2016, 15:04) ...   May 20 2016, 12:16
- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:50)...   May 20 2016, 16:25
- - alexvu   Мне тоже кажется, что автор темы не понимает, _что...   May 20 2016, 21:40
|- - tyro   Цитата(alexvu @ May 21 2016, 00:40) Мне т...   May 21 2016, 06:23
- - Abell   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 17:50)...   May 21 2016, 07:53
- - Herz   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 16:50)...   May 21 2016, 10:21
- - Plain   Скорее всего, имеется контролирующее трёхфазный пр...   May 21 2016, 10:55
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ May 21 2016, 13:55) Скорее...   May 21 2016, 19:29
|- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ May 21 2016, 23:29)...   May 21 2016, 19:56
|- - SWT-RUS   Цитата(Меджикивис @ May 21 2016, 22:56) В...   May 21 2016, 20:48
|- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ May 22 2016, 00:48)...   May 22 2016, 08:33
- - Меджикивис   Тогда элементарно делается на ОУ   May 21 2016, 14:38
- - SNGNL   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 21:53)...   May 22 2016, 07:25
- - SNGNL   Цитата(Меджикивис @ May 22 2016, 12:33) В...   May 22 2016, 09:38
- - alexvu   Если задача в том, чтобы проверить правильность по...   May 24 2016, 08:23


Reply to this topicStart new topic