Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность как-нибудь завести DDR3 контроллер памяти (MIG) в Kintex при некорректной трассировке.
Разумеется,надеяться на полный функционал не приходится, но, как минимум, низкоскоростной буффер необходим.
Проблема очень и очень серьёзная:
1) управление находится на разных банках, но это решаемо.
2) Байт группы линий данных перемешаны между собой внутри банка. ( и это исправить можно только новой PCB)

Есть ли варианты создания рабочего проекта с памятью? ( при компиляции "в лоб" вылетает с ошибкой)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
exigo
сообщение May 26 2016, 10:48
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 30-01-15
Пользователь №: 84 837



Можно ли работать с 16 битной памятью по 8 разрядной шине? Пока инициализация не проходит.