> Измерение межфазных напряжений низкой частоты
yanvasiij
сообщение Jun 20 2016, 12:16
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 321
Регистрация: 23-12-11
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041



Доброго времени суток!

Есть у нас плата, которая может мерить на 3-ех каналах напряжение относительно общей земли (эти три аналоговых входа гальванически развязаны относительно всей остальной цифровой части). И есть у нас частотник, на выходе которого 3 фазы без нейтрали. Нижний предел частот на выходе частотника порядка 10 Гц, диапазон напряжений 30-200 Вольт (сигнал несинусоидальный разумеется, хоть и стоит синусный фильтр). Вопрос вероятно идиотский, но можно ли малыми жертвами "научить" нашу плату мерить межфазное напряжение (я имею ввиду доработав ее "снаружи")? Просто так делителем не получится - нет точки, относительно которой можно мерить. Такое решение, например, рабочее?
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexvu
сообщение Jun 21 2016, 14:14
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



В своей схеме Вы подключили IN2 на фазу В и на нейтраль платы.
Трансформаторы можно исключить.
В этом случае Вы будете мерить напряжения А-В и В-С, а напряжение А-С в любой момент будет равно их сумме и его можно не измерять.
Вход IN2 тоже можно не подключать, а только нейтраль платы подкл. на фазу В.
Искусственная точка в этом случае тоже не особо нужна, это надо только если Ваша плата требует наличия именно трех напряжений на входах (т.е. если не Вы управляете процессом обработки результатов измерений, как, например, в упомянутых ваттметрах).