реклама на сайте
подробности

 
 
> Управление реле с помощью двух транзисторов, Почему ток не падает до нуля
Kiwi
сообщение Sep 11 2016, 07:49
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 193
Регистрация: 25-10-05
Пользователь №: 10 107



Добрый день,
В симуляторе пытаюсь смоделировать управление обычного 5 вольтного реле с помощью двух транзисторов. Нижний транзистор управлятся логическим уровнем. Верхний по задумке как бы блокировочный, и может бытъ подтянут либо к 5 вольтам, либо к земле. Во втором случае, когда база верхнего,условно говоря подтянута к земле, все равно течет небльшой ток порядка нескольно миллиампер при подаче логического верхнего уровня на нижний транзистор. Почему?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexvu
сообщение Sep 13 2016, 13:28
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Вероятно, Вы хотите сделать "надежную" схему с пониженной вероятностью какого-то отказа.
В зависимости от того, какой это отказ, какая нагрузка, частота коммутации и т.д., схема должна строиться по-разному.
Например, может потребоваться дополнительный силовой коммутирующий элемент.
А то, что Вы нарисовали - это схема с _повышенной_ вероятностью отказов.
Во-первых, пробой транзистора (это уже написали). Кстати, диод увеличит время выключения и это тоже может быть плохо.
Во-вторых, сниженное напряжения обмотки из-за двух транзисторов может привести к замедленному или ненадежному включению и как следствие к свариванию контактов (теоретически).
В общем, "зачем это Вам"?
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)