реклама на сайте
подробности

 
 
> анализ качества сети
sergey sva
сообщение Oct 21 2016, 16:03
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 546
Регистрация: 23-05-07
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923



Последние время часто срабатывают защиты на преобразователях частоты приводов и защиты в тиристорных преобразователях. Есть подозрения что в сети много гармоник. Какие есть способы проконтролировать КЭ ? Думаю взять плату с АЦП и ввести значения в Матлаб или написать программу анализа помех. Может есть готовые наработки в сети (готовый прибор пока не рассматриваю)? Если кто в теме подскажите плз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
k155la3
сообщение Oct 22 2016, 11:11
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



1. Возьмите цифровой осцилограф, в них обычно есть фурье, и посмотрите через развязывающий транс, что творится.
Транс возможно не один понадобится - смотря в каком диапазоне по частоте помехи.

2. У энергоснабжающей компании должен быть такой прибор. Тк для контроля "качества" электроэнергии.

3. Сработка защиты преобразователя, смотря какой навороченности, обычно имеет код диагностики.
Так как причин может быть очень много (перекос фаз, например, который к гармоникам никакого отношения не имеет а защита сработает)

4. Есть правила включения частотников, а именно требование наличия входного фильтра когда их несколько и запитаны с одного фидера.
При заказе он часто опционален. Если у Вас все частотники "правильные", а на одном потом-поставленном решили сэкономить .... sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:24