реклама на сайте
подробности

 
 
> Проект умного управления, I/Ostm32+rs485+WindowsXP+3g модем+sms
Oleg_DI
сообщение Oct 27 2016, 13:16
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 49
Регистрация: 15-10-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379



Мой реализованный проект служит для управления поливом в теплице в зависимости от температуры.Измерение температуры в парилке и овощной яме.Контроль сети 220 вольт.Перемещение по дому отслеживается датчиками движения.
Система состоит из блоков ввода вывода на stm32f030(не дорогой) все блоки висят параллельно друг другу.Интерфейс выполнен витой парой UTP
число пар 4 (питание +rs485) Питаются блоки от бп +24 вольта.Через конвертер интерфейса rs485/USB вводим в компьютер.
Материнка INTEL D425KT (выбрана из-за меньшего шума).Программа написана на Builder C++.Программа сканирует все включенные блоки и обрабатывает ответы.При необходимости программа посылает смс сообщения на заданный телефон.Компьютер подключен к удалённому управлению.
(TeamViewer) у него есть версия под Андроид. Я всем управляю с планшета.
Прошу предлагать какие ввести дополнения. невидимые мной недостатки системы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
psL
сообщение Oct 27 2016, 20:14
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 526
Регистрация: 5-08-05
Пользователь №: 7 390



Цитата(Oleg_DI @ Oct 27 2016, 16:16) *
Прошу предлагать какие ввести дополнения. невидимые мной недостатки системы.

Основной недостаток - отсутствие информации. В связи с этим - высокий "порог вхождения" и возможно отсутствие интереса к вашей разработке.
Как построена документация, а также на предмет необходимой функциональности можно смотреть, например, аналогичные проекты OpenHab, ioBroker, тот же Windows IoT laughing.gif , форумы по домашней автоматизации типа ab-log.ru/forum/ и тп
Пмсм, смысла изобретать свое обособленное решение нет, пока нет хотя бы четкого обоснования, что не устраивает в уже существующих. Тем более если это некоммерческий проект.
Если коммерческий, то видимо тоже нет. Взять Windows IoT. Даже MS предлагают решение для _уже_ существующего железа (RPi) т.е. пытаются подстроиться под уже существующую инфраструктуру. Что же говорить о небольших группах разработчиков?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oleg_DI
сообщение Oct 28 2016, 06:52
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 49
Регистрация: 15-10-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379



Хочу обсудить вопрос протокола связи блоков ввода вывода с компьютером .Сейчас у меня один мастер опрашивает всех ведомых по кругу.
Это затратно и с увеличением ведомых растет задержка.А если использовать метод передачи маркера как сети Profibus,то есть каждый ведомый
передаёт команду(маркер) на права мастера другому ведомому.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Oct 28 2016, 07:30
Сообщение #4


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(Oleg_DI @ Oct 28 2016, 09:52) *
Хочу обсудить вопрос протокола связи блоков ввода вывода с компьютером .Сейчас у меня один мастер опрашивает всех ведомых по кругу.
Это затратно и с увеличением ведомых растет задержка.А если использовать метод передачи маркера как сети Profibus,то есть каждый ведомый
передаёт команду(маркер) на права мастера другому ведомому.


CAN надо было применять.
stm32f030 неудачный выбор для распределенных систем. Зря время потеряете.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Oleg_DI   Проект умного управления   Oct 27 2016, 13:16
- - mantech   Цитата(Oleg_DI @ Oct 27 2016, 16:16) Мате...   Oct 27 2016, 18:10
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Oct 27 2016, 21:10) Так ...   Oct 27 2016, 19:18
|- - psL   Цитата(mantech @ Oct 27 2016, 21:10) Так ...   Oct 27 2016, 19:28
|- - Oleg_DI   Уважаемый mantech ,проект делался для использовани...   Oct 27 2016, 19:59
|- - mantech   Цитата(Oleg_DI @ Oct 27 2016, 22:59) Уваж...   Oct 28 2016, 21:16
- - alex2103   А почему не использовать готовое? Например OpenHA...   Oct 28 2016, 08:21
- - syoma   Цитата(Oleg_DI @ Oct 27 2016, 15:16) Прош...   Oct 28 2016, 08:33
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Oct 28 2016, 11:33) может ...   Oct 28 2016, 09:11
||- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Oct 28 2016, 11:11) Op...   Oct 28 2016, 09:26
|- - Oleg_DI   Я уже писал что система эксплуатируется в течении ...   Oct 28 2016, 09:18
- - leocat   Вполне можно и на STM32F03x... Предлагаю подключит...   Nov 12 2016, 05:30
- - OlegGurin   Цитата(Oleg_DI @ Oct 27 2016, 14:16) Мой ...   Sep 20 2017, 18:26
|- - kanzler   Цитата(OlegGurin @ Sep 20 2017, 23:26) А ...   Sep 27 2017, 04:10
|- - leocat   Цитата(kanzler @ Sep 27 2017, 05:10) Любо...   Sep 27 2017, 15:09
- - yanusa   А я недавно установила видео наблюдение для умного...   Oct 16 2017, 09:10
- - Lagman   Цитата(yanusa @ Oct 16 2017, 12:10) тепер...   Oct 16 2017, 13:30
|- - x893   Цитата(yanusa @ Oct 16 2017, 12:10) А я н...   Oct 16 2017, 13:33
|- - syoma   Цитата(Lagman @ Oct 16 2017, 15:30) Тепер...   Oct 19 2017, 04:59
|- - mantech   Цитата(syoma @ Oct 19 2017, 07:59) Не пон...   Oct 21 2017, 07:52
|- - syoma   Цитата(mantech @ Oct 21 2017, 09:52) Да к...   Oct 23 2017, 12:43
|- - mantech   Цитата(syoma @ Oct 23 2017, 15:43) А то, ...   Oct 23 2017, 14:38
- - Огурцов   Цитата(yanusa @ Oct 16 2017, 09:10) А я н...   Oct 16 2017, 15:34
- - gerber   Цитата(Огурцов @ Oct 16 2017, 18:34) умны...   Oct 16 2017, 16:31
- - Огурцов   Цитата(gerber @ Oct 16 2017, 16:31) А гла...   Oct 16 2017, 20:30


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 17:56