Evgenius_Alex
сообщение Nov 4 2016, 21:34
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Добрый день!

В устройстве контроля изоляции необходимо реализовать функцию обнаружения фазы
с наибольшим током утечки (с наименьшим сопротивлением изоляции).

По какому принципу это можно реализовать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
HardEgor
сообщение Nov 6 2016, 08:43
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



По принципу сравнения, если RisoA>RisoB, то если RisoB>RisoC и т.д.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgenius_Alex
сообщение Nov 6 2016, 11:16
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Цитата(HardEgor @ Nov 6 2016, 11:43) *
По принципу сравнения, если RisoA>RisoB, то если RisoB>RisoC и т.д.


а как RisoA, RisoB, RisoC промерять проще всего?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Nov 6 2016, 11:54
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



У вас же устройство контроля изоляции, оно должно выдавать готовое сопротивление изоляции.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgenius_Alex
сообщение Nov 6 2016, 12:46
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Цитата(HardEgor @ Nov 6 2016, 14:54) *
У вас же устройство контроля изоляции, оно должно выдавать готовое сопротивление изоляции.


У меня устройство не измеряет сопротивление изоляции, а реагирует на пороги срабатывания.
100кОм - предупредительный порог
30 кОм - аварийный порог, при котором устройство должно сработать.

Но стала задача, реализовать функцию определения фазы с наибольшей утечкой, с последующим шунтированием