Цитата(k155la3 @ Jan 6 2017, 10:13)

Чтобы посмотреть что происходит на дифф. линии надо смотреть дифференциальным прибором

Используйте 2 входа осцилографа в режиме дифф. входа, если таковой режим имеется.
Иначе что там происходит по "земляной" цепи (в смысле) 220 - БП(прибора)-Трансивер485-входОсцилографа-БПОсцилографа-220 - трудно (пред)сказать.
Ничего там не будет (в смысле 220 - - -), иначе не будет работать.
Поясню. От передатчика до приемника должны дойти сигналы A, B и GND. Если относительно GND оба A и B будут выше или ниже нормы, никакой приемник их не примет. Должна быть нормальная гальваническая связь.
Дифференциальный сигнал смотреть не обязательно. Хватит и одного для определения, что принимается. Второй проверить, убедиться, что он есть.
Относительно земли, естественно. Если у вас обычный осциллограф с землей на корпусе. Слова "сел осциллографом между A и B" мне непонятны.