реклама на сайте
подробности

 
 
> Как запитать импульсный источник от двух трёхфазных линий., Как выпрямить два изолированных трёхфазных напряжения.
Nikkolaj
сообщение Jan 28 2017, 08:07
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Добрый день.
Задачка у меня такая.
На объект, на котором мне нужно установить своё устройство,
заходит два трёхфазных кабеля основной и резервный.
Оба кабеля 4 проводные, 3 фазы и ноль.
Напряжение на обоих кабелях 380В линейное, и соответственно 220В фазное.
Кабели идут с разных подстанций, и их нули не связаны.
Моё устройство должно работать,
если есть хотя бы одно фазное напряжение на любом из кабелей.
Вопрос у меня такой.
Как корректно подать эти напряжения на вход импульсного источника напряжения.
Конечно хотелось бы, чтобы на вход импульсного источника напряжения поступило выпрямленное 220В, а не выпрямленное 380В.
На первый взгляд задачка очень простая,
но уверенности в решении у меня нет,
поэтому и хочу услышать Ваши советы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
uriy
сообщение Feb 1 2017, 04:42
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 429
Регистрация: 30-11-05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606



Вот так я делал чтобы устройство питалось при наличии напряжения между двумя проводами. Неважно между двумя фазами или одной из фаз и нулем. На полевике сделан линейнный стабилизатор на 350В.
350 потому что AC/DC держат обычно по входу 370 VDC ну и 20В в запасе.
Вам вероятно надо ставить две таких штуки и объединять земли после AC/DC.
У меня AC/DC был ватт на 10-15 кажется.
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 1 2017, 11:08
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(uriy @ Feb 1 2017, 06:42) *
Вам вероятно надо ставить две таких штуки и объединять земли после AC/DC.

Точнее, DC/DC, наверное?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
uriy
сообщение Feb 3 2017, 11:10
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 429
Регистрация: 30-11-05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606



Цитата(Herz @ Feb 1 2017, 15:08) *
Точнее, DC/DC, наверное?

Ну почему же? Любой AC/DC содержит в себе мост и может работать как с постоянкой так и с переменкой.
Например, в блоках питания Mean Well входное напряжения пишут вот так 85 ~ 264VAC, 120 ~ 370VDC.

Цитата
При мощности потребителя 15Вт он потребляет от стабилизатора ток 15/350=43мА. Значит, транзистор будет вынужден рассеять 7Вт.
Гораздо выгоднее в этом смысле схема выпрямителя Миткевича, у которой выходное напряжение вдвое меньше.
Похоже я где-то вас обманываю.
Не припомню чтобы на транзисторе был радиатор, хоть он и в TO220 7Вт это много. В 380В плату сам втыкал работало. А с другой схемой выпрямителя будет достаточно напряжения для AC/DC (DC/DC) при наличии только одной фазы и нуля?
Схема была содрана с трехфазного счетчика электроэнергии freescale. Не могу найти ни схему ни модель.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Nikkolaj   Как запитать импульсный источник от двух трёхфазных линий.   Jan 28 2017, 08:07
- - Herz   Это смотря что называть корректностью. Имеете л...   Jan 28 2017, 11:50
- - Plain   Совершенно верно, задача для никак не меньше, чем ...   Jan 28 2017, 13:08
- - Nikkolaj   Цитата(Herz @ Jan 28 2017, 15:50) Это смо...   Jan 28 2017, 15:11
|- - novikovfb   Тогда проще поставить 2 преобразователя и объедини...   Jan 28 2017, 15:47
- - Nikkolaj   Цитата(novikovfb @ Jan 28 2017, 19:47) То...   Jan 28 2017, 16:55
|- - AlexeyW   Цитата(Nikkolaj @ Jan 28 2017, 19:55) Хот...   Jan 28 2017, 20:02
- - Парус   ЦитатаХочется найти решение с одним преобразовател...   Jan 28 2017, 17:28
- - alexvu   Корректнее всего сделать обычный 3-фазный АВР на к...   Jan 30 2017, 10:04
|- - alekssan   Самое простое решение на каждую фазу включить свои...   Jan 30 2017, 10:33
- - vladec   На входе источника, как я понимаю, должен стоять т...   Jan 31 2017, 07:03
- - alexvu   Я пропустил, что у Вас 6 Вт (обычно 3-фазные вводы...   Jan 31 2017, 09:26
- - Herz   Цитата(vladec @ Jan 31 2017, 09:03) На вх...   Jan 31 2017, 09:29
|- - Esc   Цитата(Herz @ Jan 31 2017, 16:29) Ларионо...   Feb 21 2017, 05:45
|- - Corner   Цитата(Esc @ Feb 21 2017, 08:45) Если взя...   Feb 21 2017, 06:25
|- - Esc   Цитата(Esc @ Feb 21 2017, 12:45) Если взя...   Feb 22 2017, 09:20
- - Massi   а два трансформатора стандартных запараллелить мож...   Jan 31 2017, 18:00
- - alexvu   Цитата(Massi @ Jan 31 2017, 21:00) а два ...   Jan 31 2017, 21:15
- - Nikkolaj   Извините, что долго не появлялся, были на то причи...   Feb 2 2017, 11:25
|- - Herz   Цитата(Nikkolaj @ Feb 2 2017, 13:25) И ка...   Feb 2 2017, 13:28
- - Nikkolaj   Цитата(Herz @ Feb 2 2017, 17:28) Если при...   Feb 2 2017, 15:56
|- - Herz   Цитата(Nikkolaj @ Feb 2 2017, 17:56) В сх...   Feb 2 2017, 21:05
- - alexvu   Цитата(Nikkolaj @ Feb 2 2017, 18:56) Да, ...   Feb 2 2017, 21:00
- - Nikkolaj   Цитата(alexvu @ Feb 3 2017, 01:00) И Вы т...   Feb 3 2017, 08:52
- - Herz   Вариант с трансформаторами я вижу самым правильным...   Feb 3 2017, 10:04
- - Plain   Повторяю сказанное неоднократно, задача решается и...   Feb 3 2017, 11:58
|- - alekssan   Возьмите с расширенным входом (90-305 VAC or 120-4...   Feb 3 2017, 12:11
- - Nikkolaj   Цитата(Herz @ Feb 3 2017, 14:04) двухполу...   Feb 3 2017, 15:56
|- - Herz   Цитата(Nikkolaj @ Feb 3 2017, 17:56) Энер...   Feb 3 2017, 17:41
- - alexvu   Цитата(Nikkolaj @ Feb 3 2017, 18:56) Ток ...   Feb 3 2017, 17:12
- - Nikkolaj   Цитата(alexvu @ Feb 3 2017, 21:12) Такой ...   Feb 4 2017, 09:37