Цитата(toweroff @ Feb 20 2017, 17:00)

Длина кабеля - до 100м. У потребителя должно быть 12в 3А, 5в 3А и 3.3в 1А. Итого примерно 55Вт
Пока идея поднять эдак до 50в напряжение, но такие токи на таком расстоянии... Попробовать запараллелить по две пары, в результате по 4 провода по пол квадрата
Нужно же питание по витой паре, а не передача данных PoE??? Или я что-то не понял...
Напряжение постоянное 48В, ток при 55Вт = 1,14А. На
медном кабеле
100м (
1мм2) будет падать напряжение 4,04В (8%) то есть на выходе 43,96В.
И данное падение в 4,04В и токе 1,14А будет при любом напряжении на входе при 50В на выходе будет 45,96В.
Т.е. на вход любой сетевой источник питания 60-80Вт на 48В (КПД 87%), а на выходе 3 DC/DC преобразователя с входом 4:1 (18-75)В на 12; 5 и 3,3В(КПД каждого около 87%). Суммарный КПД 67% с учетом потерь на кабеле (8%).