> MeanWell S-350-13,5 после наведенного ЭДС от молнии, уходит в защиту при подключении нагрузки
UA4YT
сообщение Jan 8 2017, 18:09
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-01-17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 94 912



Подсказали данный форум, упомянув, что участники очень круты в решении подобных проблем... :-)

Первым делом поменял 494 и 358 (ибо такое уже было). Не сработало, появилось вых. напряжение, но БП уходит в защиту при малейшей нагрузке. Поменял все электролиты, прозвонил, все что звонится... При включении что-то типа скрипа, уменьшающегося по мере зарядки какого-то конденсатора и при выключении так же скрип по мере разрядки конденсатора. В тупике, ибо отсутствует теоретическая подготовка... Ссылка на схему http://meandr.org/archives/25776

Буду премного благодарен за подсказки в решении задачи...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
UA4YT
сообщение Feb 23 2017, 09:38
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-01-17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 94 912



поменял транзисторы в плечах драйвера, картина не изменилась. Выпаял транс, амплитуда на Q3 все равно меньше. Поднял ZD2 и ZD3, амплитуды на коллекторах сравнялись. Один диод показывает 700 ом, другой 470 ом. Похоже дело в диодах. Если сегодня в "закромах" не найду его аналог, ремонт продолжу после праздников.... В любом случае о результатах замены диодов напишу.
пысы: Дык, наука быстро и просто так не дается :-). Хорошо, когда форум помогает.



Сообщение отредактировал UA4YT - Feb 23 2017, 09:38
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Линь
сообщение Mar 9 2017, 23:25
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 189
Регистрация: 25-10-13
Пользователь №: 78 900



Цитата(UA4YT @ Feb 23 2017, 12:38) *
Поднял ZD2 и ZD3, амплитуды на коллекторах сравнялись. Один диод показывает 700 ом, другой 470 ом. Похоже дело в диодах

Эти диоды можно вообще выкинуть, бо Uкэ транзисторов Q3, Q4 дюже достаточное
Еще стоит проверить резисторы в цепях баз (на всякий случай) и в цепи подпитки, в грозовых ремонтах часто вижу потекшие резисторы (номиналы иногда уходят на порядок в обе стороны)