UA4YT
сообщение Jan 8 2017, 18:09
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-01-17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 94 912



Подсказали данный форум, упомянув, что участники очень круты в решении подобных проблем... :-)

Первым делом поменял 494 и 358 (ибо такое уже было). Не сработало, появилось вых. напряжение, но БП уходит в защиту при малейшей нагрузке. Поменял все электролиты, прозвонил, все что звонится... При включении что-то типа скрипа, уменьшающегося по мере зарядки какого-то конденсатора и при выключении так же скрип по мере разрядки конденсатора. В тупике, ибо отсутствует теоретическая подготовка... Ссылка на схему http://meandr.org/archives/25776

Буду премного благодарен за подсказки в решении задачи...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
UA4YT
сообщение Mar 21 2017, 16:09
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-01-17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 94 912



Заменил стабилитроны Э-К. Амплитуда стала симметричной. Заменил электролиты в базовых цепях. Резисторы в номинале.
При включении через лампу накаливания происходит заряд ВВ конденсаторов и лампа гаснет. При подключении нагрузки 55 ватт загорается почти полностью лампа накаливания и слышно сильное трещание на плате. Нагрузка горит вполнакала. Т.е. получается какое-то КЗ.
Вытаскивание LM358 из кроватки не дает никаких изменений.

Совершенно одинаковая неисправность на обеих платах (у меня каждое лето выбивает по одному БП biggrin.gif )

Сообщение отредактировал UA4YT - Mar 21 2017, 16:35