Цитата(uriy @ Mar 30 2017, 14:34)

Может быть как-то можно полевиком и такой кнопкой сделать так чтобы TAMPER садился на землю при размыкании кнопки.
Все что не придумал требует резисторов и появляется статический ток.
Мы делали так (ну это правда не на STM, а на LPC1778 вроде):
Брали кнопку на три контакта (один - нормально замкнутый (НЗ), другой - нормально разомкнутый (НР), и 3-й - средний, который замыкается на НЗ или НР).
Средний контакт - на вход МК, а НЗ и НР - один на GND, другой на Vbat. Тогда никаких резисторов не нужно.
А с резисторами не проходило у нас по помехам - на объекте заказчика были такие помехи, что даже на резисторе 10кОм наводился импульс, достаточный для срабатывания тампера. И все схемы с резисторами - были постоянно ложные срабатывания. Вышеописанный же вариант работал железно. Но нужна кнопка о 3-х ногах конечно.
И токов тогда никаких лишних нет.
PS: А кстати наврал - помехи были настолько мощные, что даже при входе МК засаженном на Vbat через кнопку, наводился импульс, от которого срабатывал тампер (т.е. - для него даже внутреннее сопротивление батарейки было достаточно велико). Поэтому в закрытом состоянии у нас кнопка замыкала вход МК на GND (так помеха не пролазила), а в открытом состоянии - на Vbat (тут не так страшно, если будет вместо "постоянно открыто" показывать "открыто-закрыто-открыто-..." так как важен сам факт вскрытия и его время).
А насчёт счёта времени - у нас оно всегда считало, ибо без метки времени сам факт вскрытия мало что даёт.
PSS: Только мы так защищали не инфу. Инфу защищать лучше всего шифрованием как я уже говорил.