реклама на сайте
подробности

 
 
> Передача задания на расстояние, 2 контроллера
Evgenius_Alex
сообщение Apr 12 2017, 08:02
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Добрый день!

Необходимо передавать задание от одного контроллера к другому, которые находятся на расстоянии.

Основные требования:

1. Простота
2. Дешевизна
3. Точность. Чёткого критерия пока нет, но в разумных пределах.
4. Гальваническая развязка

Кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2017, 08:17
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Ток 0...10 мА. Исходя из названия раздела форума "Вопросы аналоговой техники", под "Заданием" автор темы подразумевает некую уставку. Ничего проще тока в проводе пока не придумано.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgenius_Alex
сообщение Apr 12 2017, 08:23
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Цитата(Сергей Борщ @ Apr 12 2017, 11:17) *
Ток 0...10 мА. Исходя из названия раздела форума "Вопросы аналоговой техники", под "Заданием" автор темы подразумевает некую уставку. Ничего проще тока в проводе пока не придумано.


Спасибо. Хорошая идея, но нужна простая, недорогая схема реализации этой идеи с гальванической развязкой.
И диапазон 0...20 мА
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Apr 12 2017, 11:39
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 12 2017, 11:23) *
И диапазон 0...20 мА

XTR116 ?
Мы используем для токового выхода в связке с ADuM1201AR.
Питание подается с внешней стороны, а на нашей лишь стабилизируется ток,
который довольно линейно задается простейшим ШИМ.
Есть возможность детектировать обрыв.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgenius_Alex
сообщение Apr 12 2017, 13:09
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Цитата(adnega @ Apr 12 2017, 14:39) *
XTR116 ?
Мы используем для токового выхода в связке с ADuM1201AR.
Питание подается с внешней стороны, а на нашей лишь стабилизируется ток,
который довольно линейно задается простейшим ШИМ.
Есть возможность детектировать обрыв.


а обратное преобразование (4-20 мА -> цифровой код для МК) как лучше реализовать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Apr 12 2017, 15:20
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 12 2017, 16:09) *
а обратное преобразование (4-20 мА -> цифровой код для МК) как лучше реализовать?

У нас все сложно: прибор должен питаться от линии 4..20 и при этом падение должно быть не более 12В -
каждый милливатт на счету, а в устройстве еще графический дисплей, журнал событий, HART-модем, 3 выхода NAMUR,
датчики, исполнительный электромагнит и т.п. и весь этот зоопарк с контролем неисправности и во взрывобезопасном исполнении.

Я сделал источник тока на 3.56мА, который заряжает электролит, после которого стоит DC/DC.
Параллельно стоит цепочка из последовательного резистора и стабилитрона.
Из входного тока вычитается 3.56мА и остаток течет через резистор, падение напряжения на котором измеряю АЦП,
и после несложного матана в широком диапазоне могу предсказать ток в линии, независимо от тока потребления устройства,
которое изменяется в широком диапазоне от 1.5 до 5.5 мА.

Если у вас питание не от линии, то просто резистор, и измерять падение на нем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgenius_Alex
сообщение Apr 13 2017, 08:43
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Цитата(adnega @ Apr 12 2017, 18:20) *
У нас все сложно: прибор должен питаться от линии 4..20 и при этом падение должно быть не более 12В -
каждый милливатт на счету, а в устройстве еще графический дисплей, журнал событий, HART-модем, 3 выхода NAMUR,
датчики, исполнительный электромагнит и т.п. и весь этот зоопарк с контролем неисправности и во взрывобезопасном исполнении.

Я сделал источник тока на 3.56мА, который заряжает электролит, после которого стоит DC/DC.
Параллельно стоит цепочка из последовательного резистора и стабилитрона.
Из входного тока вычитается 3.56мА и остаток течет через резистор, падение напряжения на котором измеряю АЦП,
и после несложного матана в широком диапазоне могу предсказать ток в линии, независимо от тока потребления устройства,
которое изменяется в широком диапазоне от 1.5 до 5.5 мА.

Если у вас питание не от линии, то просто резистор, и измерять падение на нем.


хотелось бы как-то проще, к примеру, может есть микросхемы цифровых задатчиков

вход микросхемы - цифровой код
выход микросхемы - сигнал 4-20 мА


Go to the top of the page
 
+Quote Post
XVR
сообщение Apr 13 2017, 09:50
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 123
Регистрация: 7-04-07
Из: Химки
Пользователь №: 26 847



Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 13 2017, 11:43) *
хотелось бы как-то проще, к примеру, может есть микросхемы цифровых задатчиков
Т.е. вы хотите прербразовать цифровую величину в ток, передать ее на другой контролер и там преобразовать обратно в цифру? Вам не кажется, что в этой цепочке есть что то лишнее? rolleyes.gif

Почему бу не передать сразу цифру посредством банальнейшего UART'а например?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Evgenius_Alex   Передача задания на расстояние   Apr 12 2017, 08:02
- - MegaVolt   Провод.   Apr 12 2017, 08:04
||- - Evgenius_Alex   Цитата(adnega @ Apr 12 2017, 18:20) У нас...   Apr 13 2017, 08:06
|- - k155la3   Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 12 2017, 11:23...   Apr 13 2017, 10:02
|- - Evgenius_Alex   Цитата(k155la3 @ Apr 13 2017, 13:02) 1. Е...   Apr 13 2017, 10:45
|- - k155la3   Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 13 2017, 13:45...   Apr 13 2017, 11:42
|- - Evgenius_Alex   Цитата(k155la3 @ Apr 13 2017, 14:42) Можн...   Apr 13 2017, 13:01
|- - Evgenius_Alex   Цитата(k155la3 @ Apr 13 2017, 14:42) Можн...   Apr 14 2017, 07:30
|- - XVR   Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 14 2017, 10:30...   Apr 14 2017, 09:54
- - XVR   http://www.vishay.com/docs/83710/appn54.pdf http:/...   Apr 12 2017, 11:47
- - Ydaloj   nRF24L01   Apr 13 2017, 08:34
- - Plain   Не озвучив ни тип сигнала, аналоговый он или цифро...   Apr 14 2017, 11:59
- - Evgenius_Alex   Цитата(Plain @ Apr 14 2017, 14:59) Не озв...   Apr 14 2017, 13:20
- - XVR   Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 14 2017, 16:20...   Apr 14 2017, 15:13
- - k155la3   Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 14 2017, 16:20...   Apr 15 2017, 08:53
- - jcxz   Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 14 2017, 15:20...   Apr 15 2017, 10:35
- - k155la3   Цитата(jcxz @ Apr 15 2017, 13:35) . . . ...   Apr 15 2017, 11:30


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:35
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.02126 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016