реклама на сайте
подробности

 
 
> резервное питание
kappafrom
сообщение Apr 16 2017, 11:08
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 379
Регистрация: 23-10-12
Из: Msk
Пользователь №: 74 056



здравствуйте. возникла идея передать резервное питание от аккумулятора модулю по проводам витой пары на расстояние 1км. потребление на дальнем конце 3 Вт. как это лучше сделать?
1. постоянный или переменный ток? скорее всего постоянный, поскольку резервное питание снимается с аккумуляторов.
2. как выбирают напряжение? в кабеле UTP CAT5 используются проводники AWG24 с сопротивлением 84 Ом/км. при малом напряжении будет большой ток, на проводах высадится много мощности (решение будет крайне неэффективное). максимальный ток на жилу кабеля 0.577А, максимальное рабочее напряжение кабеля 125VDC. если большое напряжение - нужен повышающий DC-DC - а это тоже потери на преобразование, снижение эффективности, в итоге более быстрый разряд аккумуляторов. также слишком большое постоянное напряжение приведет к необходимости использования последовательного снижения напряжения и необходимости использования источников с широким входным диапазоном. как выбрать оптимальное напряжение?
3. как обычно переключают пропавшее входное напряжение на питание с аккумуляторов? я правильно понимаю, что нужен контроллер для процесса заряда аккумуляторов и защиты от глубокого разряда, а также схема контроля входного напряжения, которая подключит выход аккумулятора в случае пропажи входного напряжения? какие типовые схемы вы бы посоветовали?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Plain
сообщение Apr 16 2017, 12:28
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



2 · (84 Ом · 2 жилы · 3 Вт) ^ 1/2 = 44,9 В минимум должно быть на передающей стороне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tiro
сообщение Apr 16 2017, 13:00
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



Цитата(Plain @ Apr 16 2017, 15:28) *
2 · (84 Ом · 2 жилы · 3 Вт) ^ 1/2 = 44,9 В минимум должно быть на передающей стороне.

Двоечек не многовато? Да и мощность будто в проводах 3 Вт.

Обычная ф-ла U=(R*P)^0.5

P.S. Дописал ф-лу

P.P.S. Ув Plain, у Вас все верно. Лучшее согласование, когда Rист = Rнагр