Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: резервное питание
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
kappafrom
здравствуйте. возникла идея передать резервное питание от аккумулятора модулю по проводам витой пары на расстояние 1км. потребление на дальнем конце 3 Вт. как это лучше сделать?
1. постоянный или переменный ток? скорее всего постоянный, поскольку резервное питание снимается с аккумуляторов.
2. как выбирают напряжение? в кабеле UTP CAT5 используются проводники AWG24 с сопротивлением 84 Ом/км. при малом напряжении будет большой ток, на проводах высадится много мощности (решение будет крайне неэффективное). максимальный ток на жилу кабеля 0.577А, максимальное рабочее напряжение кабеля 125VDC. если большое напряжение - нужен повышающий DC-DC - а это тоже потери на преобразование, снижение эффективности, в итоге более быстрый разряд аккумуляторов. также слишком большое постоянное напряжение приведет к необходимости использования последовательного снижения напряжения и необходимости использования источников с широким входным диапазоном. как выбрать оптимальное напряжение?
3. как обычно переключают пропавшее входное напряжение на питание с аккумуляторов? я правильно понимаю, что нужен контроллер для процесса заряда аккумуляторов и защиты от глубокого разряда, а также схема контроля входного напряжения, которая подключит выход аккумулятора в случае пропажи входного напряжения? какие типовые схемы вы бы посоветовали?
Огурцов
3 вт на километре, это то же самое, что 30 вт на сто пяти метрах - вам подойдет стандартный poe без всяких там 125 вольт
kappafrom
да, питание по неиспользованным витым парам, вопрос какое напряжение выбрать для передачи?
Ydaloj
какое будет не жалко просадить на проводах
и эти потери в любом вменяемом случае будут больше потерь на дцдц, которых вы так боитесь
Plain
2 · (84 Ом · 2 жилы · 3 Вт) ^ 1/2 = 44,9 В минимум должно быть на передающей стороне.
kappafrom
Цитата(Plain @ Apr 16 2017, 15:28) *
2 · (84 Ом · 2 жилы · 3 Вт) ^ 1/2 = 44,9 В минимум должно быть на передающей стороне.

что за формула?)
Tiro
Цитата(Plain @ Apr 16 2017, 15:28) *
2 · (84 Ом · 2 жилы · 3 Вт) ^ 1/2 = 44,9 В минимум должно быть на передающей стороне.

Двоечек не многовато? Да и мощность будто в проводах 3 Вт.

Обычная ф-ла U=(R*P)^0.5

P.S. Дописал ф-лу

P.P.S. Ув Plain, у Вас все верно. Лучшее согласование, когда Rист = Rнагр
kappafrom
не, в проводах рассеивать столько же сколько потребляет нагрузка это не пойдет)
есть какая-то формула, решение квадратного уравнения, которое даст оптимальное напряжение.
Plain
Так это оно и есть — указывает Вам единственный математический предел для работы конструкции как таковой, после которого она сваливается в КЗ, если на том конце стабилизатор потребляемой мощности, т.е. обыкновенный импульсный.

Желаете терять меньше — увеличивайте напряжение или уменьшайте сопротивление.
Ydaloj
делите потери на 2 - в пое под питание отведены 2 пары проводов, провода параллелятся
Baser
Цитата(kappafrom @ Apr 16 2017, 14:08) *
здравствуйте. возникла идея передать резервное питание от аккумулятора модулю по проводам витой пары на расстояние 1км. потребление на дальнем конце 3 Вт. как это лучше сделать?

"А может быть в консерватории что-нибудь поменять?" ((с) М.М.Жванецкий) sm.gif

Обычно принято делать наоборот:
основное питание (от неограниченного источника) подается на устройство по проводам витой пары на расстояние 1км,
а резервное питание осуществляется аккумулятором возле устройства. Там же находятся контроллер заряда аккумулятора от основного питания и переключалка питаний типа на двух диодах.

При этом стандартный PoE отлично подходит и потери мощности на кабеле никого не волнуют.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.