реклама на сайте
подробности

 
 
> Использование спец. ножек ASDO, nCSO
Viwon
сообщение Apr 13 2017, 11:38
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 18-03-14
Пользователь №: 80 976



Доброго времени суток!

Пытаюсь выдать сигнал на вывод ASDO, но на выходе всегда высокий уровень. ПЛИС - Cyclone II.
Необходимые настройки сделал.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Viwon
сообщение Apr 17 2017, 14:07
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 18-03-14
Пользователь №: 80 976



У меня ножки выбора загрузки(MSEL) посажены на землю, что соответствует режиму загрузки Active Serial, видимо поэтому ASDO и nCSO недоступны, вне зависимости от того, что указано в прошивке.

Был не прав. Получить доступ к ASDO удалось, с помощью мегафункции JTAG-accessable Extensions -> Serial Flash Loader. В ее настройках надо поставить галочку "Share ASMI interface in your design".
Однако, доступ только на вывод, да и способ на мой взгляд убогий.


В общем, чтобы работать с ножкой ASDO Cyclone II, как с обычной ножкой (на ввод и вывод), необходимо чтобы MSEL0 = 1(режим Passive Serial)
Источник

Сообщение отредактировал Viwon - Apr 17 2017, 14:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:51
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7