реклама на сайте
подробности

 
 
> Много неразвязанных питаний 0.9-3.3В/5А с платы на плату, скажите, пожалуйста, как сделать, чтобы не шумело?
iiv
сообщение May 2 2017, 07:37
Сообщение #1


вопрошающий
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436



Добрый день,
борюсь с шумами по питанию, пожалуйста, подсобите советом.

Есть плата с кучей разных потребителей, несколько аналоговых компонент, плиска (5-ый циклон), контроллер, ембеддед линукс. Над ней еще одна плата, уже с кучей ДС-ДС для питания. Платы примерно 2х15см габаритов, питаний 17 штук, все с общей землей, расстояние между плат около 5мм. Между платой питания и основной собираюсь проложить какой-то экран.

Основные потребители 1.1В/5А плиска, несколько контроллеров на 1.8В/1А, и в диапазоне 2.5В-3.3В куча аналоговой рассыпухи АЦП, усилители, миксеры, ОА, кварцы суммарно съедающих где-то 3А - к каждому веду свое питание, так как если их параллелить они сильно друг на друга шумят.

С платы на плату могу поставить пины сколько надо и в местах, где сидят потребители и жестко их спаять. Меня устроит, что конструкция будет не разборной.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю:
1. каждое питание вести парой - сигнал-земля, и на плате питания, и на плате с потребителем у переходника поставить по конденсатору (какому, как правильно его емкость рассчитать?),
2. стоит ли где-то ставить ферритовые бусины или супрессоры?
3. между платами поставить прослойку - силиконовая прокладка (3мм) - фольга - феррит (2мм), фольгу заземлить, ферритом к плате питания, силиконом - к плате потребителей.
4. могу вместо пинов, которые соединяют платы, поставить вертикально жирные ферритовые бусины и через них вести питание. Если так правильно, то как правильно посчитать их номинал?

Габариты и место на плате с потребителями сильно играет роль...
Спасибо!

ИИВ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_4afc_
сообщение May 2 2017, 09:07
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 262
Регистрация: 13-10-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565



Цитата(iiv @ May 2 2017, 11:37) *
борюсь с шумами по питанию, пожалуйста, подсобите советом.

Кто шумит - давим шумы.
На кого шумит - увеличиваем помехозащищённосить.
Цитата(iiv @ May 2 2017, 11:37) *
1. каждое питание вести парой - сигнал-земля, и на плате питания, и на плате с потребителем у переходника поставить по конденсатору (какому, как правильно его емкость рассчитать?),
2. стоит ли где-то ставить ферритовые бусины или супрессоры?

Феррит имеет сопротивление. После сопротивления будут пульсации питания эквивалентные току потребления.
Феррит лучше ставить перед цифровыми, малопотребляющими или источниками питания или помех.

Поставьте проходной конденсатор наибольшей ёмкости доступной на ваше напряжение и ток.
Цитата(iiv @ May 2 2017, 11:37) *
3. между платами поставить прослойку - силиконовая прокладка (3мм) - фольга - феррит (2мм), фольгу заземлить, ферритом к плате питания, силиконом - к плате потребителей.
4. могу вместо пинов, которые соединяют платы, поставить вертикально жирные ферритовые бусины и через них вести питание. Если так правильно, то как правильно посчитать их номинал?

Рано настолько усложнять плату. Приведите схему 17 питаний.