> Поскажите производителей БП 48В, 5А, с током утечки на землю <1 mA (Leakage current)
gte
сообщение Jul 5 2017, 11:39
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Привет Всем!
Типовой все указывают меньше, меня интересует максимальный. Пока нашел один у "Дельта" с большим сроком поставки.

Спасибо за внимание.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
PCBExp
сообщение Jul 19 2017, 15:05
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



Цитата(gte @ Jul 5 2017, 14:39) *
Привет Всем!
Типовой все указывают меньше, меня интересует максимальный. Пока нашел один у "Дельта" с большим сроком поставки.

Спасибо за внимание.

Если не секрет а зачем такой низкий ток утечки? В каком применении это может понадобиться. Спрашиваю исключительно в образовательных целях.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Jul 19 2017, 19:54
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(PCBExp @ Jul 19 2017, 18:05) *
Если не секрет а зачем такой низкий ток утечки? В каком применении это может понадобиться. Спрашиваю исключительно в образовательных целях.

В данном случае, для использования при изолированном питании 230В с контролем сопротивления изоляции линии.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PCBExp
сообщение Jul 20 2017, 11:30
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



Цитата(gte @ Jul 19 2017, 22:54) *
В данном случае, для использования при изолированном питании 230В с контролем сопротивления изоляции линии.


Во входной цепи (синфазный фильтр) стоит пара конденсаторов включенных последовательно один конец этой цепи на фазу - второй на нейтраль. Средняя точка на защитную землю. Такая же цепочка на выходе: на +48 на -48 и средняя точка - онять на защитную землю. Тот самый ток через них течет? Заранее прошу прощения если вопрос идиотский - все в образовательных целях.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 20 2017, 14:08
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(PCBExp @ Jul 20 2017, 14:30) *
Тот самый ток через них

https://www.excelsys.com/wp-content/uploads..._lowleakage.pdf