Вот возникла проблема проверки подключения/обрыва заземляющего провода.
Если он не подключен или произшло его отключение/обрыв, нужно как-то это выловить и подать на микроконтроллер.
Может кому-то уже приходилось заниматся такой штукой.
Подкиньте варианты как такое можно осуществить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
CDT
сообщение Sep 5 2006, 05:06
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044



Цитата(aL:ex @ Sep 4 2006, 20:24) *
Вот возникла проблема проверки подключения/обрыва заземляющего провода.
Если он не подключен или произшло его отключение/обрыв, нужно как-то это выловить и подать на микроконтроллер.

Интересный вопросик. Узнать бы еще подробности:
- речь идет о защитном заземлении?
- цель этого контроля (спасаем людей, спасаем прибор, не можем работать без него)?

ПУЭ предусматривает конструктивное исполнение защитного заземления так, что бы оно не обрывалось само по себе. В нем должны отсутствовать коммутационная аппаратура и элементы, которые могут разрушиться от токов КЗ и других факторов.

УЗО сравнивает величину тока в прямом и обратном питающем проводе. если разница превышает уставку (ток потек на сторону) - вырубает.

Если корпус прибора запитать напряжением (например, классический фильтр из двух последовательных конденсаторов между питающими проводами со средней точкой на корпусе) на нем (корпусе) относительно земли и питающих проводов появиться напряжение 0.5 сетевого. Если корпус заземлен - напряжения (относительно земли) не будет.

НО!!! Если речь идет о защитном заземлении, которое, в случае пробоя на корпус, должно заставить выключиться автоматы током КЗ - такой вариант контроля не гарантирует, что в измочаленом кабеле осталась всего одна жилка, которая сгорит раньше, чем сработает автомат. Или что сопротивление грязи между корпусом и землей не окажется достаточным для имитации целостности заземляющего проводника.


--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.