реклама на сайте
подробности

 
 
> Максимальное напряжение между клеммами
Smehotehnik
сообщение Sep 19 2017, 16:38
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 22
Регистрация: 10-05-12
Пользователь №: 71 761



Всем, доброго.
Для клеммника 15EDGK-3.5-05P-14-00AH указано максимальное напряжение 250В. Если я правильно понимаю, это максимальное напряжение между соседними клеммами. Я собираюсь его использовать в качестве вводного для 3-х фазного напряжения 380В в устройстве контроля качества питания. Ток через разъем будет исчисляться миллиамперами.
А теперь вопрос - допустимо ли использовать его, подключив 5 штырьковый разъем по схеме Ф-0-Ф-0-Ф, ведь в таком случае между соседними клеммами будут допустимые 220В?
За ранее спасибо, ответившим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexvu
сообщение Sep 20 2017, 14:01
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Цитата(Smehotehnik @ Sep 19 2017, 19:38) *
380В в устройстве контроля качества питания.

А при некачественном питании знаете какие выбросы напряжения могут быть?
Думаю, надо закладываться минимум на среднее 660В (а пиковое 1000).
По крайней мере, многие кабели таким напряжением маркируются.

И да, есть спец. версии клемников, у которых через одно гнездо железки отсутствуют.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:05
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016