Всем доброго дня.
Вопрос по испытаниям коммуникационных интерфейсов приборов на
устойчивость к различного рода помехам.
К примеру, имеем канал RS485 c гальванической развязкой,
который работает на скорости 115200 бод с протоколом modbus RTU master/slave
или CAN c развязкой (скорость от 50 до 1000кГц). Линия связи до 10 метров.
Приборы устанавливаются в силовых преобразовательных шкафах.
Прошу поделиться опытом кто и как испытывает функционирование каналов
связи приборов в условиях помех. Чем формировать эти помехи?
По каким критериям оценивать функционирование в этих условиях?






Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexvu
сообщение Sep 27 2017, 09:33
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Вообще-то есть ГОСТы на электромагнитную совместимость (например ГОСТ Р 51317...51320) и соответствующие испытательные стенды.
Если Вы знаете, какие в Вашем шкафу помехи согласно этим Гостам, тогда можно испытывать интерфейс на стенде.
Но часто это неизвестно, и тогда только испытания в реальных условиях.
На время испытаний желательно записывать все возникающие ошибки передачи, которые обычно исправляются и игнорируются.