Здравствуйте. Нужно измерить напряжение входной сети 220В, 50Гц. Точность порядка 2-5%. В голове родилась простая схема:  Выпрямляем входное напряжение, делим с учетом максимального напряжения, допускаемого на входе АЦП, защищаем вход АЦП от перенапряжения диодом на 3,3В. На входе АЦП получим уже выпрямленное напряжение, которое можно программно отфильтровать и использовать эти показания. Корректно ли так делать?
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 12:14
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Nov 4 2017, 14:59
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264

|
Tanya, как мне уже кажется, поставить трансформаторы будет корректнее в моем случае. Предположительно, будет еще трехфазная сеть на 200В, измерять ее, видимо, тоже придется, поэтому сразу отмечаю оригинальное всеподходящее (в разумных пределах) решение. Вот в ЧиД-е нашел трансформатор 1:1, маломощный и очень компактный: ТрансформаторВопрос в том, можно ли его применять для изоляции входного напряжения 220В от измерительных 220В? Я так понимаю первичная обмотка пойдет непосредственно в сеть 220В щитка, со вторичной снимаю 220В "развязанные" и там уже резистивным делителем добиваюсь нужной амплитуды для входного АЦП? Хотя... При 50Гц реактивное сопротивление первой обмотки будет 0,1Ом. По постоянному в даташите пишут 1Ом. В итоге подключив к сети такой трансформатор он полыхнет мгновенно ИМХО. Правильно же?
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 15:09
|
|
|
|
|
Nov 4 2017, 15:41
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264

|
Цитата(novikovfb @ Nov 4 2017, 18:28)  и что делать с этим трансформатором, предназначенным для управления затворами полевых транзисторов? Обратите внимание, у них максимальное произведение напряжения на длительность импульса от 22 до 40 В*мкс. Или Вы хотите развязку UART на них делать? Нет, интерфейс там I2C уже жестко определен (он единственный, кто остался возможным для пользования). И никакой развязки интерфейсов не будет. Я вижу правильным в дальнейшем следовать методу развязки измеряемого напряжения. Я имел в виду трансформатор для развязки сетевого напряжения от измеряемого напряжения. В том же посте я как раз и посчитал, какое сопротивление у обмотки будет при такой частоте. Порядка 1 Ома (я так понимаю те самые произведения длительности импульса на напряжение это и есть некий другой подход к подтверждению моих слов о сопротивлении входной первичной обмотки (?) - будет бабах). Ну вот есть еще вот такой доступный в широкой продаже трансформатор: ТрансформаторУ него сопротивления по постоянному току 115Ом, значит много витков, значит высокая индуктивность, а значит, что реактивное сопротивление будет тоже большим и его можно воткнуть в 220В. Правда он 1:1, и опять же, придется ставить резисторный делитель на МОм с копейками. Такой трансформатор годен?
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 15:42
|
|
|
|
|
Nov 4 2017, 23:10
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:41)  ...Ну вот есть еще вот такой доступный в широкой продаже трансформатор.... Такой трансформатор годен? Годен, именно для измерения напряжения применял. но включать его нужно как ТТ, а не ТН. Можно также использовать такой китай
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Arlleex Измерение напряжения сети 220В 50Гц Nov 4 2017, 12:13 novikovfb такая схема будет измерять амплитудное значение, п... Nov 4 2017, 12:34 Plain Вообще-то, все диоды тоже убрать. Nov 4 2017, 12:43 Arlleex novikovfb, а что плохого в измерении амплитудного ... Nov 4 2017, 12:56 novikovfb Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 16:56) novik... Nov 4 2017, 13:03  Tarbal Цитата(novikovfb @ Nov 4 2017, 17:03) Вы ... Nov 5 2017, 03:48 Dmitry Dubrovenko Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 15:56) есть ... Nov 4 2017, 13:13 Сергей Борщ QUOTE (Arlleex @ Nov 4 2017, 14:56) Убира... Nov 11 2017, 19:52 Arlleex А как тогда правильно делать?
Понятно, что совсем... Nov 4 2017, 13:12 k155la3 Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:12) А как... Nov 4 2017, 23:04 Arlleex Вот схема.
Плата управления уже изготовлена и дав... Nov 4 2017, 13:32 Tanya Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 16:32) Плата... Nov 4 2017, 13:54 novikovfb Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:32) Вот с... Nov 4 2017, 14:00 Arlleex Tanya, ну он обменивается еще по I2C с платой упра... Nov 4 2017, 14:02 Tanya Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:02) Tanya... Nov 4 2017, 14:47  Dmitry Dubrovenko Цитата(Tanya @ Nov 4 2017, 17:47) И пусть... Nov 4 2017, 14:59   Tanya Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Nov 4 2017, 17... Nov 4 2017, 15:26    jcxz Цитата(Tanya @ Nov 4 2017, 18:26) Подумал... Nov 5 2017, 14:09     @Ark Цитата(jcxz @ Nov 5 2017, 17:09) ... прис... Nov 11 2017, 12:57      jcxz Цитата(@Ark @ Nov 11 2017, 14:57) Присоед... Nov 11 2017, 22:48 Dmitry Dubrovenko Первым делом надо выяснить схемотехнику менвэловск... Nov 4 2017, 14:13 Arlleex RE: Измерение напряжения сети 220В 50Гц Nov 4 2017, 14:20 Dmitry Dubrovenko Да нужна не структурная (хотя это - тоже хорошо), ... Nov 4 2017, 14:35 Arlleex Трансформаторы, так трансформаторы.
В природе сущ... Nov 4 2017, 14:43 novikovfb Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:59) Tanya... Nov 4 2017, 15:09    Arlleex Цитата(ZVA @ Nov 5 2017, 02:10) Годен, им... Nov 5 2017, 08:46     ZVA Цитата(Arlleex @ Nov 5 2017, 10:46) Не по... Nov 5 2017, 09:22   Plain Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:41) I2C у... Nov 5 2017, 14:22   k155la3 Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 19:41) Нет, ... Nov 11 2017, 22:54 Arlleex novikovfb, мешают размеры таких трансформаторов.
С... Nov 4 2017, 15:13 Dmitry Dubrovenko Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:13) Смотр... Nov 4 2017, 15:17 blackfin Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:13) novik... Nov 4 2017, 15:27 LII Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 14:13) Нужно... Nov 4 2017, 16:00 blackfin Цитата(LII @ Nov 4 2017, 19:00) Резистивн... Nov 4 2017, 16:46  LII Цитата(blackfin @ Nov 4 2017, 18:46) ТС т... Nov 4 2017, 17:20   blackfin А, ну да...
ЦитатаСообщение отредактировал Arlleex... Nov 4 2017, 17:49 =AK= Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 21:13) Нужно... Nov 5 2017, 03:57 Tarbal Цитата(=AK= @ Nov 5 2017, 07:57) Преобраз... Nov 5 2017, 04:15  =AK= Цитата(Tarbal @ Nov 5 2017, 13:15) Динист... Nov 5 2017, 06:02 Arlleex Ну да, справедливо.
Большое спасибо за помощь... Nov 5 2017, 11:38 Alex11 Есть еще ADE7912 и Ко, которые со встроенным барье... Nov 7 2017, 23:47 Arlleex Ну что же, я снова здесь
Родилась вот такая схем... Nov 11 2017, 12:34 LII Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 14:34) Зате... Nov 11 2017, 15:36 Arlleex LII, да, видимо нужно не повторитель сделать, а ин... Nov 11 2017, 15:45 LII Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 17:45) LII,... Nov 11 2017, 16:40 Dmitry Dubrovenko Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 18:45) нужн... Nov 11 2017, 16:42  LII Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Nov 11 2017, 18... Nov 12 2017, 08:01 Arlleex Ну зачем же сразу двуполярное... Достаточно ... Nov 11 2017, 17:30 Arlleex В общем все вполне даже работает, схему, естествен... Jan 23 2018, 09:26