реклама на сайте
подробности

 
 
> Грозозащита прибора с RS-485
RG29
сообщение Nov 3 2017, 10:06
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 31-10-17
Пользователь №: 99 993



Как правильно организовать защиту линии питания +24в в приборе с изолированным RS485?



Можно ли использовать разрядник?




Сообщение отредактировал RG29 - Nov 3 2017, 10:11
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
RG29
сообщение Nov 5 2017, 06:28
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 31-10-17
Пользователь №: 99 993



А что не так со схемой? То, что у меня заземляется PG, а не SG?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- RG29   Грозозащита прибора с RS-485   Nov 3 2017, 10:06
- - alexvu   Куда-то должна деваться энергия из каждого провода...   Nov 3 2017, 13:24
- - Nicolai326   Вот например схема серийного УЗИП для защиты линий...   Nov 3 2017, 13:53
- - RG29   RS485 защищён 3-ступенчатой защитой, с этим вопрос...   Nov 3 2017, 15:25
- - alexvu   Такой же предохранитель надо и в земляной провод в...   Nov 3 2017, 19:36
- - RG29   Разрабатываемый блок будет установлен в комплект к...   Nov 4 2017, 06:07
|- - wim   Цитата(RG29 @ Nov 4 2017, 10:07) Вот есть...   Nov 4 2017, 17:11
- - alexvu   Цитата(RG29 @ Nov 4 2017, 09:07) Что-то я...   Nov 4 2017, 16:08
- - RG29   С учётом вышеизложенного появилась вот такая схема...   Nov 4 2017, 19:50
|- - wim   Цитата(RG29 @ Nov 4 2017, 23:50) появилас...   Nov 4 2017, 20:40
- - alexvu   Не так то, что на другом ("левом") конце...   Nov 5 2017, 20:33
- - RG29   Ошибся на схеме - перепутал надписи +24 и -24 Но...   Nov 6 2017, 07:17
- - alexvu   при нормальной работе не нарушают, а при грозе все...   Nov 6 2017, 08:59


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 14:24