Организация питания от источника переменного тока |
|
|
|
Nov 15 2017, 06:57
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 122
Регистрация: 16-05-05
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078

|
Коллеги, нужна помощь коллективного разума.
задача запитать импульсный источник от цепи переменного тока 50Гц
сейчас это организовано след. образом: трансформатор: первичка с малым кол. витков, вторичка с большим. т.е. трансформатор тока. после него выпрямитель и пороговая схема, которая коротит выход моста при превышении выходного напряжения выше 250В
всё бы ничего, но источник питания, который является нагрузкой, рассчитан на широкий диапазон входного напряжения: 45-270В AC и 60-360DC. и выполнен по двухкаскадной схеме: повышающий преобразователь без PFC до 380В и основной преобразователь.
потребляемая по выходу источника мощность 8-16Вт по входу надо обеспечить напряжение в диапазоне 180-240В
проблема в том, что преобразователь начинает шунтировать выход низкочастотного трансформатора, при этом напряжение снижается, ток коэфф. заполнения растет и выход шунтируется ещё сильнее.
пока вижу два варианта решения: 1.поднять напряжение на вторичке низкочастотного трансформатора до 300-400В , затем понижающий преобразователь с корректором мощности, (так как надо ещё минимизировать искажения входного тока) 2.сделать наоборот низковольтную вторичную обмотку, и повышать напряжение классическим PFC до 200В
принимаю советы и критику.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Nov 17 2017, 08:01
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(Plain @ Nov 15 2017, 14:21)  Для этого ОС ККМ должна работать по алгоритму MPPT, т.е. инверсно штатному — при повышении выходного напряжения увеличивать входной ток. Какой ККМ? Это же трансформатор тока, какой ток (по форме) дали в первичной обмотке, такой (по форме) и останется во вторичной. Как собираетесь его корректировать? PS Такие источники делают на ЛЭПах. Одевают трансформатор тока на провод, измеряют ток и этой же энергией питают радиопередатчик.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 17 2017, 08:06
--------------------
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Baza Организация питания от источника переменного тока Nov 15 2017, 06:57 Фрол Кузьмич Цитата(Baza @ Nov 15 2017, 09:57) сейчас ... Nov 15 2017, 07:31 pnp_mechanic Это естественное поведение трансформатора тока. Пр... Nov 15 2017, 07:44 Егоров Не техзадание, а история болезни. Корректор коэффи... Nov 15 2017, 08:34 Baza Цитата(Plain @ Nov 15 2017, 13:21) Для эт... Nov 16 2017, 06:53  Фрол Кузьмич Цитата(Baza @ Nov 16 2017, 09:53) как раб... Nov 16 2017, 08:42  LII Цитата(Baza @ Nov 16 2017, 08:53) задача ... Nov 16 2017, 10:35   MikeSchir Цитата(Plain @ Nov 17 2017, 13:00) Потому... Nov 17 2017, 11:52    wim Похоже, 4-5 А "входного" тока течет в пе... Nov 17 2017, 12:58    Plain Цитата(MikeSchir @ Nov 17 2017, 14:52) Ес... Nov 17 2017, 13:16 Baza Абсолютно согласен с выкладками Plain.
вот только... Nov 20 2017, 06:27 Plain Избавиться от НЧ-трансформатора позволяет безмосто... Nov 20 2017, 12:20 Baza Цитата(Plain @ Nov 20 2017, 15:20) Избави... Nov 23 2017, 06:38 Plain Теперь уже одна? Сперва ж было две — НЧ-ТТ и ВЧ-тр... Nov 23 2017, 12:37 Baza "но есть нюанс"
входной ток длительный ... Nov 24 2017, 06:02
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|