реклама на сайте
подробности

 
 
> Организация питания от источника переменного тока
Baza
сообщение Nov 15 2017, 06:57
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 122
Регистрация: 16-05-05
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078



Коллеги, нужна помощь коллективного разума.

задача запитать импульсный источник от цепи переменного тока 50Гц

сейчас это организовано след. образом:
трансформатор: первичка с малым кол. витков, вторичка с большим.
т.е. трансформатор тока.
после него выпрямитель и пороговая схема, которая коротит выход моста при превышении выходного напряжения выше 250В

всё бы ничего, но источник питания, который является нагрузкой, рассчитан на широкий диапазон входного напряжения: 45-270В AC и 60-360DC.
и выполнен по двухкаскадной схеме: повышающий преобразователь без PFC до 380В и основной преобразователь.

потребляемая по выходу источника мощность 8-16Вт
по входу надо обеспечить напряжение в диапазоне 180-240В

проблема в том, что преобразователь начинает шунтировать выход низкочастотного трансформатора, при этом напряжение снижается, ток коэфф. заполнения растет
и выход шунтируется ещё сильнее.

пока вижу два варианта решения:
1.поднять напряжение на вторичке низкочастотного трансформатора до 300-400В , затем понижающий преобразователь с корректором мощности, (так как надо ещё минимизировать искажения входного тока)
2.сделать наоборот низковольтную вторичную обмотку, и повышать напряжение классическим PFC до 200В

принимаю советы и критику.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Plain
сообщение Nov 15 2017, 10:21
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Baza @ Nov 15 2017, 09:57) *
ещё минимизировать искажения входного тока

Для этого ОС ККМ должна работать по алгоритму MPPT, т.е. инверсно штатному — при повышении выходного напряжения увеличивать входной ток.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Nov 17 2017, 08:01
Сообщение #3


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(Plain @ Nov 15 2017, 14:21) *
Для этого ОС ККМ должна работать по алгоритму MPPT, т.е. инверсно штатному — при повышении выходного напряжения увеличивать входной ток.

Какой ККМ? Это же трансформатор тока, какой ток (по форме) дали в первичной обмотке, такой (по форме) и останется во вторичной. Как собираетесь его корректировать?
PS Такие источники делают на ЛЭПах. Одевают трансформатор тока на провод, измеряют ток и этой же энергией питают радиопередатчик.

Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 17 2017, 08:06


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Nov 17 2017, 09:00
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(MikeSchir @ Nov 17 2017, 11:01) *
Какой ККМ? Это же трансформатор тока

Потому что в первичной цепи он может быть либо резистором, либо пороговым элементом, и это второе автора не устраивает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Nov 17 2017, 11:52
Сообщение #5


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(Plain @ Nov 17 2017, 13:00) *
Потому что в первичной цепи он может быть либо резистором, либо пороговым элементом, и это второе автора не устраивает.

Если резистором, то очень маленьким, типа токового шунта. А пороговым элементом - это как? Нам бы хоть какой-нибудь пример. Дайте.
Ещё раз повторю: "Это же трансформатор тока". Это означает, что он должен быть сделан так, чтобы как можно меньше влиять на свойства цепи в, которой он стоит. Если не так, то это другой трансформатор (не тока).
Интересно есть такое название - "трансформатор не тока" biggrin.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Baza   Организация питания от источника переменного тока   Nov 15 2017, 06:57
- - Фрол Кузьмич   Цитата(Baza @ Nov 15 2017, 09:57) сейчас ...   Nov 15 2017, 07:31
- - pnp_mechanic   Это естественное поведение трансформатора тока. Пр...   Nov 15 2017, 07:44
- - Егоров   Не техзадание, а история болезни. Корректор коэффи...   Nov 15 2017, 08:34
|- - Baza   Цитата(Plain @ Nov 15 2017, 13:21) Для эт...   Nov 16 2017, 06:53
||- - Фрол Кузьмич   Цитата(Baza @ Nov 16 2017, 09:53) как раб...   Nov 16 2017, 08:42
||- - LII   Цитата(Baza @ Nov 16 2017, 08:53) задача ...   Nov 16 2017, 10:35
|- - wim   Похоже, 4-5 А "входного" тока течет в пе...   Nov 17 2017, 12:58
|- - Plain   Цитата(MikeSchir @ Nov 17 2017, 14:52) Ес...   Nov 17 2017, 13:16
- - Baza   Абсолютно согласен с выкладками Plain. вот только...   Nov 20 2017, 06:27
- - Plain   Избавиться от НЧ-трансформатора позволяет безмосто...   Nov 20 2017, 12:20
|- - Baza   Цитата(Plain @ Nov 20 2017, 15:20) Избави...   Nov 23 2017, 06:38
- - Plain   Теперь уже одна? Сперва ж было две — НЧ-ТТ и ВЧ-тр...   Nov 23 2017, 12:37
- - Baza   "но есть нюанс" входной ток длительный ...   Nov 24 2017, 06:02