Доброго времени суток.

Как реализуется искрозащита дискретных, аналоговых входов-выходов.
Можете посоветовать какие статьи или материал.


--------------------
Стремлюсь к лучшему...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
one_eight_seven
сообщение Nov 21 2017, 07:27
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 916
Регистрация: 3-10-08
Из: Москва
Пользователь №: 40 664



МЭК 60079-11 "intrinsic safety" или его переводы.

Небольшая подсказка по поводу одного вопроса, на котором многие путаются. Там есть термины "учитываемые повреждения" и "неучитываемые повреждения". При этом, неучитываемые повреждения учитываются всегда (sic!) в наихудших комбинациях, а учитываемые - только тогда, когда дело касается их.

Это прямо не написано в стандарте, но учитываемые повреждения - это повреждения элементов, которые вы установили для обеспечения вида взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь". Если вы поставили стабилитроны для ограниения напряжения, то повреждение такого стабилитрона - это учитываемое повреждение. Если же у вас в схеме стоит микросхема, например, микроконтроллер, то замыкание любого вывода на любой другой в этом микроконтроллере - это неучитываемое повреждение (и схема искрозащиты рассчитывается так, что это замыкание случлось в наихудшем месте и наихудшем сочетании).