реклама на сайте
подробности

 
 
> Нужен ли дополнительный предохранитель на входе ИБП?
Morales
сообщение Dec 8 2017, 06:43
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-12-17
Пользователь №: 100 561



Импульсный блок питания IRM-10-24 подключается к сети 220В через выключатель, размыкающий оба входа, и сетевой провод с вилкой. Нужно ли ставить между выключателем и сетевым проводом предохранитель?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Morales
сообщение Dec 11 2017, 13:42
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-12-17
Пользователь №: 100 561



Спасибо всем ответившим. Предохранитель решил всё-таки поставить, так как сам видел оплавленный пластиковый переключатель, которым периодически включали и выключали довольно мощную катушку постоянного тока. Ток и напряжение был в допустимых для переключателя пределах, диод параллельно катушке был, но, видимо, произошло возгорание из-за дуги - защиты от дуги в таких выключателях конечно же никакой нет. Сам процесс не видел, но со слов "выключатель горит, а автомат на 16А в щитке никак не реагирует...". Понятно, что у ИБП тип нагрузки по входу другой, но и качество выключателей тоже непредсказуемое. Теперь возник вопрос с номиналом этого внешнего предохранителя.
Как я понимаю, он рассчитывается исходя из среднего тока заряда входной ёмкости при максимальной нагрузке. Посмотрел входные предохранители у других ИБП того же Meanwell-а: 500Вт - 10А (вроде есть ККМ?), 200Вт - 8А, 65Вт - 4А, 35Вт и 25 Вт - 2А. А вот в ИБП 15 Вт показалось что стоит 3,5А... Могу ошибиться, так как такой источник у меня один и надпись на предохранителе очень плохо видно. Т.е. в моём случае предохранитель должен быть номиналом не ниже 3-3,5А?

Цитата(sera_os @ Dec 10 2017, 17:29) *
Разбирал такой блок, есть там предохранитель по входу! Варистора нету.


Спасибо! А номинальный ток предохранителя не запомнили?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Morales   Нужен ли дополнительный предохранитель на входе ИБП?   Dec 8 2017, 06:43
- - vladec   А какая связь между выключателем и предохранителем...   Dec 8 2017, 07:21
|- - Morales   Цитата(vladec @ Dec 8 2017, 12:21) А кака...   Dec 8 2017, 08:13
- - stells   Цитата(Morales @ Dec 8 2017, 10:43) Импул...   Dec 8 2017, 07:24
- - GefarD   Ставьте по входу предохранитель.   Dec 8 2017, 09:47
- - mantech   Цитата(Morales @ Dec 8 2017, 09:43) Импул...   Dec 8 2017, 11:12
- - Сергей Борщ   Я так понимаю, вопрос сводится к следующему: ...   Dec 8 2017, 12:08
|- - Morales   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 17:08) Я...   Dec 8 2017, 14:10
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Morales @ Dec 8 2017, 16:10) иначе...   Dec 8 2017, 14:35
|- - wim   Цитата(Morales @ Dec 8 2017, 17:10) Я под...   Dec 8 2017, 15:59
|- - Огурцов   Цитата(wim @ Dec 8 2017, 15:59) Потому чт...   Dec 8 2017, 19:43
- - GefarD   Мы ставим до выключателя т.к. устройство питается ...   Dec 8 2017, 15:04
- - GefarD   В энергосберегайках иногда резистор по входу после...   Dec 8 2017, 17:01
- - smk   Между органом включения (автоматом) и БП разумеетс...   Dec 8 2017, 19:56
- - sera_os   Разбирал такой блок, есть там предохранитель по вх...   Dec 10 2017, 12:29
- - sera_os   Цитата(Morales @ Dec 11 2017, 15:42) ...А...   Dec 11 2017, 15:18
- - sera_os   Все верно, 2А по входу. Еще есть NTC по входу (4R2...   Dec 12 2017, 13:42
- - Morales   Цитата(sera_os @ Dec 12 2017, 18:42) Все ...   Dec 13 2017, 04:53