Цитата(SSerge @ Dec 30 2017, 11:08)

Если поможет можно будет подумать о замене человека на реле.
У меня и так всегда есть балластная нагрузка до 1 кВт, но последую вашему совету, попробую ее увеличить...
как раз-таки когда генератор на холостом ходу, когда нагрузки нет, обороты ниже номинальных, частота тока ниже, включение болгарки происходит достаточно плавно. Генератор при этом засекает появление тока нагрузки выше 2А и переводится на номинальные обороты. А вот когда работа генератора постоянна под нагрузкой, обороты генератора постоянно номинальны, пуск болгарки в 90% случаев как напрямую без платы плавного пуска.
Цитата(novikovfb @ Dec 30 2017, 11:59)

У простых генераторов частота зависит от нагрузки (под нагрузкой просаживаются обороты, пока не сработает автоматика на карбюраторе, синхронный генератор снижает частоту). Возможно, снижение частоты сбивает с толку схему запуска. Как уже писал, посмотрите осциллографом момент пуска.
У меня генератор 15 ЛС, там достаточно большой маховик, скорее всего просадки оборотов не происходит. Да и к тому же, какая просадка оборотов когда система плавный пуск в течении первых секунд должна прпускать малый пусковой ток.