Цитата(Слесарь @ Jan 1 2018, 10:04)

Да. Оказывается при подключении в качестве балласта к генератору асинхронного электродвигателя с потреблением 3А, на болгарке появляется нормальный плавный пуск. На резистивные нагрузки в качестве балласта, такие как инверторы, плавный пуск не работал. Как лечить? Может балластный конденсатор?
Двигатель тут работает как накопитель энергии, при падении оборотов электродвигатель переходит в режим генератора и тем самым помогает бензиновому генератору пока у того свой регулятор отработает. Эффект, фактически, такой же как от дополнительного маховика у бензогенератора.
А что, неплохая идея. И довольно экономично, кпд у асинхронника хороший, без механической нагрузки на валу жрёт он на свои нужды совсем немного, гораздо меньше резистивного балласта.