Москва (Зеленоград) Нужен разработник рэа, разработка электронных блоков контроля и управления генераторами |
|
|
|
Jan 2 2018, 20:59
|
Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 2-01-18
Пользователь №: 100 912

|
Здравствуйте! С этого года на нашем производстве появилась потребность в блоках запуска генераторов (бензин/дизель) До этого пользовались продукцией Datacom (турция). Непосредственно сейчас отказываться не собираемся, но для дальнейшего развития нужны уникальные блоки. Технически они могут быть аналогами, но визуально блок должен иметь другой дизайн, возможно и немного изменений функционала. На этот год необходима разработка от 2-х до 4-х блоков. Кроме разработки так же необходимо организовать их производство. В перспективе необходим человек который полностью закроет данный вопрос.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Jan 3 2018, 15:38
|
Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 2-01-18
Пользователь №: 100 912

|
Тех.задание на первое устройство Контроллер внутренних систем и температуры контейнера для генератора суть изделия - контроль и управление воздушной заслонкой(ами),датчиком температуры, обогревателем, вентиляторами(2 шт 1-й-12 вольта, 2-й 220 вольт), подача питания на свелильник(12 вольт). Так-же индикация неисправностей- желтая(неисправности не приводящие к порче генератора), красный(приводящие к порче генератора с дополнительной подачей сухого контакта) Изделие имеет два режима работы- 1-й - генератор заведен,2-й - генератор заглушен Оборудование в контейнере -генератор, на нем аккумулятор 12 вольт(используем для питания контроллера), так-же от генератора получаем сигнал на смену режима(генератор работает - есть 220 вольт, генератор не работает - нет 220 вольт) -воздушная заслонка(возможно две на управление и контроль количество не влияет) питание 12 вольт берет от контроллера, крайние положения определяются концевиками(от них получаем +12вольт, схема управления реализована на реле и может не входить в состав контроллера) концевиков 2 - один - заслонка открыта, 2-й - заслонка закрыта. Заслонка открывается в режиме генератор заведен и закрывается в режиме генератор заглушен. Концевики заслонки могут говорить об аварии(если спустя 30 секунд после начала режима генератор заглушен заслонка открыта то желтый сигнал, если спустя 30 секунд после начала режима генератор заведен заслонка закрыта то красный) -подогреватель работает в режиме генератор заглушен (питание 220 вольт подается от внешнего источника через реле контроллера) источник сигнала на включение - датчик температуры. Необходим для поддержания положительной температуры в контейнере в режиме генератор заглушен. Во время работы генератора подогреватель не работает. Мощность подогревателя 250-750 ватт. -датчик температуры - служит для определения температуры внутри контейнера, от его сигнала управляется реле подачи питания на подогреватель, так-же он подает часть сигналов на индикацию - желтый (температура в контейнере ниже 0 в режиме генератор заглушен) красный (температура в контейнере выше 65 в обоих режимах) -Вентилятор 12 вольт- включается на 10-20 минут при переходе в режим генератор заглушен. Нужен для избавления от остаточного тепла от генератора.Питание от аккумулятора через контроллер -Вентилятор 220 вольт - включается в режиме генератор заведен(может быть запитан напрямую от генератора) работает все время пока действует этот режим.
пример работы (начальный режим генератор заглушен) -клапан закрыт +12 вольт на втором концевике -внутри контейнера поддерживается положительная температура(за счет подогревателя) -работает вентилятор 12 вольт -на светильник подается 12 вольт -контролируются параметры - +12 вольт на втором концевике(спустя 30 секунд после начала режима), температура выше 0 но не больше 65(в случае если нет +12 вольт на втором концевике или/и температура ниже 0 - желтая авария, в случае если температура выше 65 - красная авария и подача сухого контакта)
наступил режим генератор запущен -Клапан открывается(спустя 30 секунд +12 вольт на первом концевике) -температура внутри контейнера не поддерживается -работает вентилятор 220 вольт(если он работает через контроллер) -на светильник подается 12 вольт -контролируются параметры - +12 вольт на первом концевике(спустя 30 секунд после начала режима), температура не более 65(в случае если нет +12 вольт на первом концевике или/и температура выше 65 - красная авария и подача сухого контакта)
Наступил режим генератор заглушен и все заново
По этому устройству интересует стоимость разработки с выпуском 2-3-х устройств стоимость производства 1-го устройства при условии партии 50 - 100 шт
|
|
|
|
|
Jan 3 2018, 20:51
|
Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 2-01-18
Пользователь №: 100 912

|
Цитата(terzalov @ Jan 3 2018, 15:38)  По этому устройству интересует стоимость разработки с выпуском 2-3-х устройств стоимость производства 1-го устройства при условии партии 50 - 100 шт Я конечно понимаю что Вам хочется 10 000$ но для этого надо хотя бы ответить на те вопросы которые меня интересуют PS: поэтому у меня возникают догадки что Вы нам не подойдете
|
|
|
|
|
Jan 4 2018, 07:37
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 219
Регистрация: 16-08-12
Из: Киров
Пользователь №: 73 143

|
Цитата(terzalov @ Jan 3 2018, 23:51)  Я конечно понимаю что Вам хочется 10 000$ но для этого надо хотя бы ответить на те вопросы которые меня интересуют PS: поэтому у меня возникают догадки что Вы нам не подойдете У вас просто очень много всего написано, но нет требований к кандидату, а они в данном случае довольно просты: 1) специалист схемотехник, обладающий знаниями микроконтроллеров и коммутации силовых нагрузок с умением развести несложную печатную плату. 2) программист МК уровня АВР (больше в этой задаче не нужно) и тестирования своих программ Все это желательно в одном лице и ваша тема будет закрыта. ЗЫ. Про 10к зелени - ну это если госзаказ, попилить можно
Сообщение отредактировал mantech - Jan 4 2018, 07:38
|
|
|
|
|
Jan 4 2018, 08:39
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 317
Регистрация: 16-09-17
Пользователь №: 99 334

|
Цитата(aaarrr @ Jan 4 2018, 11:15)  Как думаете, сколько понадобится времени кандидату (или кандидатам), чтобы съесть 10к "зелени"? Я к тому, что сумма озвучена очень даже скромная, на самом деле. Конечно скромная. 10000$ за 3 месяца напряженной пахоты без выходных по 12 часов в день - это более чем скромно
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
terzalov Москва (Зеленоград) Нужен разработник рэа Jan 2 2018, 20:59 Dkor Добрый день.
Можем организовать всю цепочку работ.... Jan 2 2018, 21:40 terzalov Здравствуйте!
Где находитесь территориально?
Ч... Jan 3 2018, 08:39 Dkor Находимся в Кирове. На переговоры и приемку-сдачу ... Jan 3 2018, 10:19 terzalov vladimir/нижнее подчеркивание/terzalov/собака/mail... Jan 3 2018, 10:25 rvg-79s Здравствуйте! Ваша тема мне интересна.
Есть оп... Jan 3 2018, 10:36 Студент заборстроительного 10 000$ и 3 месяца работы Jan 3 2018, 17:46 terzalov Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 3 201... Jan 3 2018, 18:08  Студент заборстроительного Цитата(terzalov @ Jan 3 2018, 21:08) Проч... Jan 3 2018, 18:55 VCO Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 3 201... Jan 4 2018, 12:24  terzalov Цитата(VCO @ Jan 4 2018, 13:24) Если я пр... Jan 4 2018, 12:39   VCO Цитата(terzalov @ Jan 4 2018, 15:39) Клав... Jan 5 2018, 04:29 rvg-79s Для решения Вашей задачи у меня есть готовый контр... Jan 4 2018, 08:40 Студент заборстроительного Цитата(rvg-79s @ Jan 4 2018, 11:40) ... Jan 4 2018, 11:01  mantech Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 4 201... Jan 4 2018, 11:10   aaarrr Цитата(mantech @ Jan 4 2018, 14:10) ЗЫ. Е... Jan 4 2018, 11:22   Студент заборстроительного Цитата(mantech @ Jan 4 2018, 14:10) Если ... Jan 4 2018, 11:37  baumanets Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 4 201... Jan 4 2018, 15:15   Oxygen Power Цитата(baumanets @ Jan 4 2018, 18:15) Обо... Jan 4 2018, 16:29    Ruslan.B Цитата(Oxygen Power @ Jan 4 2018, 23:29) ... Jan 5 2018, 10:56     mantech Цитата(Ruslan.B @ Jan 5 2018, 13:56) Подо... Jan 5 2018, 11:34      VCO Цитата(mantech @ Jan 5 2018, 14:34) Вопро... Jan 5 2018, 13:41       gosha-z Цитата(VCO @ Jan 5 2018, 16:41) Тут скоре... Jan 5 2018, 19:58    =pcb= Цитата(Oxygen Power @ Jan 4 2018, 21:29) ... Jan 5 2018, 11:43   MicroDiP Цитата(baumanets @ Jan 4 2018, 23:15) Обо... Jan 5 2018, 08:13 Ruslan.B Стоимость разработки с выпуском 2-3 устройств 400... Jan 4 2018, 09:03 Ruslan.B Всегда есть те кто действительно сделает дешевле. ... Jan 4 2018, 11:35 Студент заборстроительного Цитата(Ruslan.B @ Jan 4 2018, 14:35) Всег... Jan 4 2018, 11:38 Ruslan.B del. Уже сам себе отвечать стал. Jan 4 2018, 11:50 Anyola Цитата(Ruslan.B @ Jan 4 2018, 15:35) А к ... Jan 4 2018, 12:50 smart_pic Цитата(Ruslan.B @ Jan 4 2018, 14:35) Всег... Jan 4 2018, 17:22 terzalov Mantech как с Вами связаться? Jan 4 2018, 11:38 mantech Цитата(terzalov @ Jan 4 2018, 14:38) Mant... Jan 4 2018, 17:36  terzalov Цитата(mantech @ Jan 4 2018, 18:36) Я из ... Jan 4 2018, 17:42 terzalov конкретно это устройство не имеет аналогов с проду... Jan 5 2018, 06:30 rvg-79s Логика работы описанная Вами максимально упрощена,... Jan 5 2018, 07:16 terzalov Цитата(rvg-79s @ Jan 5 2018, 08:16) ... Jan 5 2018, 09:17 IJAR Цитата(terzalov @ Jan 2 2018, 23:59) Здра... Jan 5 2018, 19:52 richie Здравствуйте.
Есть готовые решения для управления... Jan 5 2018, 21:38 rvg-79s Цитата(terzalov @ Jan 2 2018, 23:59)
Здравствуйте... Jan 6 2018, 09:24 bravissimo Коллеги, я звиняюсь что влезаю. Однако по тексту с... Jan 18 2018, 11:35 radius Я из Зеленограда, могу подъехать и более конкретно... Jan 22 2018, 13:16 =L.A.= Цитата(radius @ Jan 22 2018, 16:16) Я из ... Jan 30 2018, 15:04 Elsystems Хочу обратить внимание на один момент - разработка... Jan 30 2018, 06:52
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)