реклама на сайте
подробности

 
 
> Нужен консультант по манчестерскому каналу (ГОСТ Р 52070-2003)
Andrey Vasilyev
сообщение Apr 6 2018, 06:55
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 5-12-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 220



Здравствуйте, коллеги.

В ближайшее время нам светит перспектива добавления в наше устройство возможности отдавать данные в манчестерский канал по ГОСТ Р 52070-2003.

Сам я почитал про него, штука в некотором смысле красивая, но наверняка там есть куча подводных камней, неочевидных для новичка в этой теме.

Нужен консультант, который все расскажет, объяснит на пальцах и проведет нас мимо всех граблей. А может, даже и возьмет на себя соответствующий кусок проекта.
Надо будет поучаствовать в разработке и железа (начиная с выбора элементной базы), и софта. И тестировать это как-то надо - подозреваю, организация тестирования будет как бы не самой большой частью проекта.

Территориально Санкт-Петербург, но работа тут будет скорее полностью удаленная.
Сроки сжатые, сами мы в перманентном аврале, поэтому требуется активность и инициатива.
По деньгам - мы не жадные, оскорбительно малых сумм не будет.

Пишите на vap@farwater-gnss.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
copov
сообщение Apr 10 2018, 14:07
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 118
Регистрация: 2-03-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 012



В Элкусе адаптер USB-МКО можно купить для подключения к PC.
Если на российской элементной базе, то микроконтроллер 1896ВЕ1Т, приемопередатчик 5559ИН13У2, трансформатор в линию ТИЛ6В.
Если нужен вариант с согласующим трансформатором, то дополнительно согласующий трансформатор ТИС1-1, кабель КВСФ-75.
И не благодарите, дарю даром.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andrey Vasilyev
сообщение Apr 11 2018, 18:05
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 5-12-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 220



Цитата(copov @ Apr 10 2018, 17:07) *
В Элкусе адаптер USB-МКО можно купить для подключения к PC.
Если на российской элементной базе, то микроконтроллер 1896ВЕ1Т, приемопередатчик 5559ИН13У2, трансформатор в линию ТИЛ6В.
Если нужен вариант с согласующим трансформатором, то дополнительно согласующий трансформатор ТИС1-1, кабель КВСФ-75.
И не благодарите, дарю даром.


Спасибо за наводку. Сам я сейчас присматриваюсь к связке 1895ВА1АТ + 5559ИН73Т + ТИЛ6В. Вроде бы во всех трех местах подтвердили доступность.
1896ВЕ1Т видел, но все равно через какое-то время радстойкость потребуется, и придется с него уходить опять-таки на 1895ВА1АТ или что-то подобное, поэтому решил сразу не привыкать к хорошему.
Про USB-МКО уже посоветовали. Вообще, с тестированием придется что-то думать, я пока не разобрался, как это будет выглядеть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lerk
сообщение Apr 12 2018, 06:47
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 339
Регистрация: 5-05-11
Пользователь №: 64 797



Цитата(Andrey Vasilyev @ Apr 11 2018, 21:05) *
Спасибо за наводку. Сам я сейчас присматриваюсь к связке 1895ВА1АТ + 5559ИН73Т + ТИЛ6В. Вроде бы во всех трех местах подтвердили доступность.
1896ВЕ1Т видел, но все равно через какое-то время радстойкость потребуется, и придется с него уходить опять-таки на 1895ВА1АТ или что-то подобное, поэтому решил сразу не привыкать к хорошему.
Про USB-МКО уже посоветовали. Вообще, с тестированием придется что-то думать, я пока не разобрался, как это будет выглядеть.


А почему не 5559ИН13? rolleyes.gif Их уже перевыпустили в безвыводных корпусах тыц
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andrey Vasilyev
сообщение Apr 12 2018, 15:50
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 5-12-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 220



Цитата(Lerk @ Apr 12 2018, 09:47) *
А почему не 5559ИН13? rolleyes.gif Их уже перевыпустили в безвыводных корпусах тыц


Пятивольтовые они... И если входы ИН13У2 могут принимать сигнал от трехвольтовой логики, то выходы - пятивольтовые, т.е. требуют либо пятивольтовотолерантности от верхнего уровня, либо согласования уровней.

Цитата(copov @ Apr 12 2018, 10:08) *
У Миландра есть рад. стойкий микроконтроллер 1986ВЕ8Т. У нас в конторе его даже в новую разработку поставили, где он работает почти без проблем. Главное с внешней избыточной памятью программ разобраться, но это тоже решаемо, например на миландровской же серии 1645.



Спасибо за наводку.
Однократная встроенная память - это конечно жестко, но если припрет - можно и внешний чип поставить.

Вижу, что вы глубоко в теме. Понимаю, что бесцеремонно с моей стороны закидывать такими вопросами, но, может, навскидку посоветуете что-то радстойкое, доставаемое и хотя бы относительно технологически-несложное для вычислителя? Требуется плавучка двойной точности и частота где-то от 80 мегагерц (или, если без плавучки, то мегагерц на 400-500), и чтобы ОЗУ либо на чипе полмегабайта-мегабайт, либо статика одним чипом подключалась.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
a123-flex
сообщение Apr 12 2018, 19:04
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 687
Регистрация: 11-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 884



Цитата(Andrey Vasilyev @ Apr 12 2018, 19:50) *
но, может, навскидку посоветуете что-то радстойкое, доставаемое и хотя бы относительно технологически-несложное для вычислителя? Требуется плавучка двойной точности и частота где-то от 80 мегагерц (или, если без плавучки, то мегагерц на 400-500), и чтобы ОЗУ либо на чипе полмегабайта-мегабайт, либо статика одним чипом подключалась.

Радстойкое с такими требованиями ? Нескромно, нескромно...Я недавно видел разработчиков потребителей радстойкого, которые не чуяли ног от счастья от радстойкого AVR сотоварищи... Вы забыли наверно сказать, еще чтобы работало ?)

Имхо на всю Россию кроме клона второго тигра от Миландра больше ничего похожего на ваши требования нет.
А если есть чтото, что рекламируется таким, оно не работает.

Но этот клон имхо не радстойкий.


--------------------
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Andrey Vasilyev   Нужен консультант по манчестерскому каналу (ГОСТ Р 52070-2003)   Apr 6 2018, 06:55
- - novikovfb   Попробуйте обратиться в АО Элкус, они на ГОСТ Р 52...   Apr 6 2018, 07:33
|- - Andrey Vasilyev   За наводку на Элкус большое спасибо. Очень в тему.   Apr 6 2018, 14:50
|- - iosifk   Цитата(novikovfb @ Apr 6 2018, 10:33) Поп...   Apr 6 2018, 18:45
|- - novikovfb   Цитата(Andrey Vasilyev @ Apr 12 2018, 19...   Apr 13 2018, 06:14
|- - Andrey Vasilyev   Цитата(novikovfb @ Apr 13 2018, 09:14) По...   Apr 13 2018, 16:06
- - kopterr   Мы использовали связку 1874ВЕ7Т + 5559ИН67Т + ТИЛ6...   Apr 12 2018, 01:53
- - copov   У Миландра есть рад. стойкий микроконтроллер 1986В...   Apr 12 2018, 07:08
- - copov   Andrey Vasilyev ЦитатаПятивольтовые они... И если ...   Apr 13 2018, 07:28
|- - a123-flex   Цитата(copov @ Apr 13 2018, 10:28) Что ка...   Apr 14 2018, 08:14
- - copov   ЦитатаА что там с программированием? Как мне помни...   Apr 15 2018, 16:37
|- - a123-flex   Цитата(copov @ Apr 15 2018, 20:37) Не все...   Apr 15 2018, 17:36
- - copov   Мой знакомый, вернее знакомая работала с этим семе...   Apr 16 2018, 05:58
- - a123-flex   Цитата(copov @ Apr 16 2018, 09:58) Что ка...   Apr 16 2018, 06:08


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:47
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016