реклама на сайте
подробности

 
 
> Узкое место силового провода
zheka
сообщение May 18 2018, 17:49
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164



Господа, может быть мой вопрос покажется странным....
К примеру для питания некоего силового агрегата подобран медный провод сечением 4 мм (с запасом). В схеме питания этого агрегата есть платка с разъемами, в которые провод такого сечения не лезет, подходит только провод сечением 3 мм.

Скажите, теряется ли польза от 4 мм сечения проводки длиной 1 м, если на протяжении 5 см она будет иметь сечение 3 мм?

Объясню на примерах
1. Если у нас задача подвесить груз на шнуре, то его прочность будет зависеть от наименьшей толщины - то есть если 5 см шнура имеет толщину 2,5 мм, то сколько не увеличивай толщину шнура на остальном протяжении, хоть до 1 см, толку не будет, прочность будет определяться самым тонким участком.
2. Водопроводная труба. Предположим, она имеет сечение 100 мм. И если есть участок с сечением 20 мм, то сопротивление трубы току жидкости будет зависеть от протяженности этго участка.

Какой из предложенных вариантов точнее моделирует ситуацию с сечением словой проводки?
Иными словами, не страшно ли если вся проводка имеет сечение 4 мм, а 3 мм участок имеет протяженность всего 5 см?
К слову - смотрю я на клеммники на плате - они расчитаны на 3 мм, а ножка клеммника - всего 1 мм...

Насколько я знаю, тонкий провод для больших токов не подходит по 2-м причинам:
1. Омическое сопротивление.Если это имеет решающее значение, то, я думаю, 5 см роли не сыграет.
2. Нагрев проводника. Если это имеет рещающее значение, то провод, я думаю, не перегорит.

Или есть еще какая-то проблема?

ПРосветите.

Сообщение отредактировал zheka - May 18 2018, 17:50
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Dondob
сообщение May 18 2018, 18:31
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 102
Регистрация: 3-03-08
Из: España
Пользователь №: 35 601



Цитата(zheka @ May 18 2018, 19:49) *
Омическое сопротивление.Если это имеет решающее значение, то, я думаю, 5 см роли не сыграет.

Имеет. причём зависит от режима нагрузки и теплового режима девайса.
В худшем случае, если провода правильно просчитаны, т.е. сечения (для экономии меди. снижения массо - габаритеи и т.д.) минимальны, нагрузка многочасовая. терловой режим тяжёлый (закрытый невентилируемый корпус), превышение плотности тока в проводнике приведет к локальному нагреву, как следствие, повышению сопротивления, и пропорциональному повышению выделения тепла, и далее циклически.
В лучшем случае (сечения выбраны без серьёзного анализа, "с гаком", и тепловой режим лёгкий ) всё вышеописанное, но в замедленном темпе (деградация изоляции и жил).
Для одножильного провода дегладация жил при небольших нагрузках несущественна.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- zheka   Узкое место силового провода   May 18 2018, 17:49
- - zheka   Я все понимаю, но... у меня транзисторный ключ, ко...   May 18 2018, 18:42
- - AlexandrY   Цитата(zheka @ May 18 2018, 20:49) Или ес...   May 18 2018, 19:07
- - варп   Вы про мощность Вашего агрегата ничего не сказали....   May 18 2018, 19:13
|- - AlexandrY   Цитата(варп @ May 18 2018, 22:13) Вы про ...   May 18 2018, 19:23
- - zheka   Да не... не такие там токи, чтобы у меня что-то сг...   May 18 2018, 19:19
|- - controller_m30   Цитата(zheka @ May 18 2018, 22:19) Я все ...   May 18 2018, 19:48
- - k155la3   Если посмотреть на устройство плавкого предохнанит...   May 19 2018, 07:11
- - Plain   Цитата(zheka @ May 18 2018, 20:49) Какой ...   May 19 2018, 07:14
- - AnatolyT   Обычно выбирают сечение провода по плотности посто...   May 19 2018, 08:34
|- - Моисей Самуилович   Цитата(AnatolyT @ May 19 2018, 11:34) Обы...   May 19 2018, 09:05
- - alexvu   Цитата(zheka @ May 18 2018, 22:19) Да не....   May 19 2018, 10:11
|- - Моисей Самуилович   Цитата(alexvu @ May 19 2018, 13:11) Прово...   May 19 2018, 11:48
- - alexvu   Цитата(Моисей Самуилович @ May 19 2018, 14...   May 19 2018, 14:09
- - Моисей Самуилович   Цитата(alexvu @ May 19 2018, 17:09) з.ы. ...   May 19 2018, 14:36


Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:53
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7