Цитата(AnatolyT @ May 19 2018, 11:34)

Обычно выбирают сечение провода по плотности постоянного тока
Это не так. Зачем Вы врёте?
Сечение обычно выбирают исходя из 3-х критериев:
1) Не превышение максимально допустимой плотности постоянного тока (причем желательно с запасом 30..50%)
2) Не превышение максимально допустимого падения напряжения на проводе
3) Исходя из механической прочности
Цитата(zheka @ May 18 2018, 20:49)

Господа, может быть мой вопрос покажется странным....
К примеру для питания некоего силового агрегата подобран медный провод сечением 4 мм (с запасом). В схеме питания этого агрегата есть платка с разъемами, в которые провод такого сечения не лезет, подходит только провод сечением 3 мм.
Скажите, теряется ли польза от 4 мм сечения проводки длиной 1 м, если на протяжении 5 см она будет иметь сечение 3 мм?
Мы такое практикуем.
Я имею в виду локальное уменьшение сечения
Причем как для проводного монтажа так и на печатных платах делаем локальное сужение дорожек.
проблем не было.
Но сужение, естественно, не в разы, а как у Вас: на 10..30%
Только сечение провода в широкой части мы выбираем из расчете 5 Ампер на квадрат.
Т.е до предела "10 Ампер на квадрат" близко не подходим
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - May 19 2018, 09:10