реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита твердотельного реле от КЗ, Плавкой вставкой можно?
Vladi33
сообщение Sep 21 2006, 12:24
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 13-05-05
Пользователь №: 4 979



Подскажите пожалуйста: Исползую твердотельные реле Craydom D2425 на ток 25А коммутирую нагреватели на 1кВт, для защиты от короткого замыкания можно ли использовать плавкие предохранители на 10А?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sergey-sv
сообщение Sep 21 2006, 13:15
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 52
Регистрация: 5-06-04
Из: Moscow
Пользователь №: 28



По идее 1кВт это ток порядка 5А.
10А вставки использовать нужно обязательно (хотя бы в целях пожаробезопасности), но релюху они могут и не спасти sad.gif( Слишком большое время срабатывания. Для этих целей лучше использовать вспомогательные быстродействующие электронные защиты.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vladi33
сообщение Sep 21 2006, 13:32
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 13-05-05
Пользователь №: 4 979



Если максимальный ток реле 25А предохранитель на 10А а пиковый реле 260А то надеюсь предохранитель сгорит раньше чем достигнет пикового значения - или не совсем так? Просто уже поставил - есть сомнения. Может провод катушкой намотать чтобы сгладить фронт наростания тока - или это только теория? Что из себя представляют "быстродействующие электронные защиты".?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Sep 22 2006, 02:40
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(Vladi33 @ Sep 21 2006, 08:32) *
Если максимальный ток реле 25А предохранитель на 10А а пиковый реле 260А то надеюсь предохранитель сгорит раньше чем достигнет пикового значения - или не совсем так? Просто уже поставил - есть сомнения. Может провод катушкой намотать чтобы сгладить фронт наростания тока - или это только теория? Что из себя представляют "быстродействующие электронные защиты".?


1. Вообще то подобные реле имеют конечное сопротивление в проводящем состоянии. Для реле типа DCDC с мах током ~25А сопротивление может быть порядка 0,5-1 ом. Для DCAC реле в 5-10 раз меньше. Так что при относительно низких напряжениях в схеме неоткуда взяться большим токам. Посмотрите Data Sheets на ваши реле.
2. Никакой плавкий предохранитель не спасет, если в вашей схеме максимальный ток при кз превышает допустимый ток для реле в несколько раз. Реле сгорит быстрее. Если ток кз не шибко больше предельного для реле - не пикового, а махимального (я бы сказал до 1,5-2 раз), правильно выбранный предохранитель поможет. При низких напряжениях - до 30в удобно использовать самовосстанавливающиеся предохранители, их можно ставить в параллель. Есть для поверхностного монтажа - до 2,5А на 30В, для обычного монтажа до 4А на 30В.
3. Посмотрите пару пристегнутых статей для общего ознакомления с теорией электронной защиты. Подобных и более практичных материалов полно.

Сообщение отредактировал Myron - Sep 22 2006, 02:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pages_from_Brown._Power_Supply_Cookbook.pdf ( 148 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Прикрепленный файл  Current_limiting_defuses_the_dc_dc_time_bomb.pdf ( 75.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Sep 22 2006, 02:51
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(Myron @ Sep 21 2006, 21:40) *
Цитата(Vladi33 @ Sep 21 2006, 08:32) *

Если максимальный ток реле 25А предохранитель на 10А а пиковый реле 260А то надеюсь предохранитель сгорит раньше чем достигнет пикового значения - или не совсем так? Просто уже поставил - есть сомнения. Может провод катушкой намотать чтобы сгладить фронт наростания тока - или это только теория? Что из себя представляют "быстродействующие электронные защиты".?


1. Вообще то подобные реле имеют конечное сопротивление в проводящем состоянии. Для реле типа DCDC с мах током ~25А сопротивление может быть порядка 0,5-1 ом. Для DCAC реле в 5-10 раз меньше. Так что при относительно низких напряжениях в схеме неоткуда взяться большим токам. Посмотрите Data Sheets на ваши реле.
2. Никакой плавкий предохранитель не спасет, если в вашей схеме максимальный ток при кз превышает допустимый ток для реле в несколько раз. Реле сгорит быстрее. Если ток кз не шибко больше предельного для реле - не пикового, а махимального (я бы сказал до 1,5-2 раз), правильно выбранный предохранитель поможет. При низких напряжениях - до 30в удобно использовать самовосстанавливающиеся предохранители, их можно ставить в параллель. Есть для поверхностного монтажа - до 2,5А на 30В, для обычного монтажа до 4А на 30В.
3. Посмотрите пару пристегнутых статей для общего ознакомления с теорией электронной защиты. Подобных и более практичных материалов полно.


Извините, прочитал ваш вопрос с начала и понял, что мой ответ не по делу - только для относительно низковольтных применений, а не для жаровни от сети.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:29
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016