- на киловаттные мощности токовые резисторы - плохо. менять на токовые трансформаторы.
- потери на токовом резисторе считаются не по макс.току, а по rms, так же как и потери в обмотках, дорожках и пр.
- крупные ёмкости во всём мире принято заряжать отдельной схемой до старта корректора.
- с такой трассировкой ККМ сразу труп. работать не будет 100%, лучше не пытайтесь отладить - потратите время, компоненты и деньги.
обычно те, кто делает многоваттные источники, знают, что как должно быть и как надо делать.
остальным приходится штудировать много литературы и не останавливаться на одном только даташите.
вот, например, ниже кусок из апноута на другой контроллер корректора. По хорошему, он должен был быть и в даташите на ваш контроллер, но по причине выше его там нет.
1. все сигнальные компоненты объединяются одним общим проводом, который идёт напрямую на вывод гнд контроллера, и никуда более.
2. общий вывод контроллера идёт в точку, где сходятся исток транзистора, минус бочки и токовый резистор, и никуда более. Этот кусок дорожки (между М1, С2, R7) должен быть как можно короче.
остальное подключается по факту.
сравните с вашей трассировкой.
Эскизы прикрепленных изображений