Группа: Участник
Сообщений: 280
Регистрация: 2-11-08
Пользователь №: 41 333
Добрый день. Имеются Slave устройства с которыми Master общается по протоколу Modbus-RTU через интерфейс RS485. Опрос мастером может происходить 1 раз в сутки. Слейв устройства находятся на достаточно удаленных расстояниях (200-300 м) от мастера. На борту слейвов есть микроконтроллер STM32 и гальваноизолированный приемо-передатчик.
Собственно вопрос может ли слейв устройство каким-либо образом обнаружить что оно находится в обрыве?
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Можно на мастере поставить пулл-ап, а на слэйв навесить сравнительно высокоомный пулл-даун. И при помощи вспомогательного АЦП или микроконтроллера контролировать напряжение на линии RS-485 в состоянии покоя.