Коллеги, имеется усилитель токового шунта AD8210.
Так уж спроектировано устройство, что измерять ток оно будет в одном месте, а контроллер, на АЦП которого планируется подать сигнал с выхода AD8210, находится в другом месте. Длина провода относительно небольшая, около 1.5-2 м. Но в жгуте, в котором будет проходить этот провод, есть силовой кабель, ток в нем будет достигать 40-45 Ампер.
Повлияет ли? Не создаст ли помех?
Поможет ли экранированный кабель?
Ну и, собственно, если пустить этот кабель отдельно - на такой длине не наловит ли он помех, так сказать, из воздуха?

Сообщение отредактировал murmur - Aug 20 2018, 18:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AD8210.pdf ( 303.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
murmur
сообщение Sep 7 2018, 19:01
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 425
Регистрация: 30-04-11
Пользователь №: 64 708



Погодите...
Цитата
–CMV Gain = 10 CMR > 85 dB 32.5 32.5 V

это точно минус 32.5 вольт?

Вот черт.. ему чтоб стать биполярным, кажетя еще двуполярное питание необходимо.... или я неправильно поняла?

Сообщение отредактировал murmur - Sep 7 2018, 19:04
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Sep 8 2018, 05:02
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 02:01) *
это точно минус 32.5 вольт?

"Вы суслика видите? И я не вижу. А он там есть!"(с) ДМБ sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
murmur
сообщение Sep 8 2018, 05:16
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 425
Регистрация: 30-04-11
Пользователь №: 64 708



Цитата(HardEgor @ Sep 8 2018, 08:02) *
"Вы суслика видите? И я не вижу. А он там есть!"(с) ДМБ sm.gif

Скажите, а никак нельзя в этой схеме обойтиь без двуполярного питания?

Цитата(Plain @ Sep 7 2018, 22:00) *
Т.е. Вы измеряете напряжение Vcc — ну так это делается тремя резисторами, при чём здесь ещё и какой-то там ток?

Если честно,ничего не поняла...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- murmur   Выход усилителя токового шунта. Длина провода.   Aug 20 2018, 17:31
- - Plain   Синфазное не определено, а значит сдохнет от перво...   Aug 20 2018, 19:56
- - murmur   Что-то я не врублюсь... Даташит выше, схему прилаг...   Sep 6 2018, 19:32
|- - Tolyaha   Цитата(murmur @ Sep 6 2018, 22:32) Скажит...   Sep 7 2018, 08:13
|- - Plain   Цитата(murmur @ Sep 6 2018, 22:32) чтобы ...   Sep 7 2018, 19:00
- - murmur   Я правильно поняла, что у AD626 http://www.analog....   Sep 7 2018, 17:27
|- - HardEgor   Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 00:27) А вот ...   Sep 7 2018, 18:32
|- - Plain   Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 08:16) нельзя...   Sep 8 2018, 05:58
- - spot62   видимо VCC у модели д.б. 12V, без "-"   Sep 8 2018, 08:09
- - murmur   Вот набросала. ПРи VCC = +12 вольт все нормально, ...   Sep 8 2018, 14:20
|- - Plain   Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 17:20) Что не...   Sep 8 2018, 14:53
|- - spot62   Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 17:20) Но есл...   Sep 8 2018, 22:12
|- - controller_m30   Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 17:20) Что не...   Sep 9 2018, 05:47
- - vladec   Может Вам взять не AD8210, а другой усилитель, пос...   Sep 10 2018, 06:29