реклама на сайте
подробности

 
 
> Мощность коммутации реле...
invertor79
сообщение Oct 31 2006, 11:46
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 97
Регистрация: 25-04-06
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451



Вот имеется реле HJQ-15F-1, в даташите написано:

Max Switching Voltage - 250VAC/30VDC
Max Switching Current - 30A
Max Switching Power - 6000VA/560W

Max Switching Power это что? Это максимально допутимая мощность в момент переключения контактов или постоянная коммутируемая? Если постоянная, то почему всего 560Вт, при 30А Max Switching Current. А то понадобилось 2кВт нагрузку чем-то коммутировать в очень ограниченном объеме, симисторы не катят, так как радиатор нужен, а с реле непонятки такие. Даташит на реле прилагаю...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  33___HJQ_15F_1.pdf ( 190.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SpyBot
сообщение Oct 31 2006, 16:01
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 285
Регистрация: 5-11-05
Пользователь №: 10 491



ИМХО лучше ориентироваться на Contact Ratings.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
invertor79
сообщение Oct 31 2006, 20:40
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 97
Регистрация: 25-04-06
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451



Цитата(SpyBot @ Oct 31 2006, 19:01) *
ИМХО лучше ориентироваться на Contact Ratings.

Это личный опыт? Чем обусловлено Ваше IMHO? Моё IMHO smile.gif тоже склоняется к этому, но...
Всётаки мне кажется что Switching Power это мощность именно в момент переключения контактов, а когда они надежно замкнулись то можно пропускать большую мощность. Если это так то можно сначала подключать нагрузку симистором, а чарез время когда все пусковые токи в нагрузке устаканятся то зашунтировать нагрузку с помощью реле и отключить симистор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SpyBot
сообщение Nov 5 2006, 12:03
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 285
Регистрация: 5-11-05
Пользователь №: 10 491



Цитата(invertor79 @ Nov 1 2006, 00:40) *
Цитата(SpyBot @ Oct 31 2006, 19:01) *

ИМХО лучше ориентироваться на Contact Ratings.

Это личный опыт? Чем обусловлено Ваше IMHO? Моё IMHO smile.gif тоже склоняется к этому, но...
Всётаки мне кажется что Switching Power это мощность именно в момент переключения контактов, а когда они надежно замкнулись то можно пропускать большую мощность. Если это так то можно сначала подключать нагрузку симистором, а чарез время когда все пусковые токи в нагрузке устаканятся то зашунтировать нагрузку с помощью реле и отключить симистор.

Личный опыт у меня в основном такой - лучше взять реле (или пускатель) побольше, тогда во время эксплуатации проблем будет меньше. Запас по току имхо меньше 3-х кратного лучше не делать. Запас 25% при частых включениях-выключениях - это, думаю, ну на месяц. А ИМХО обусловлено тем, что в зависимости от типа контактов, реле позволяет коммутировать различную нагрузку (что и отражено в Contact Ratings).
Честно говоря, видел много шкафов с силовой электрикой (импортных и отечественных), но ни разу не видел, чтобы реле работали совместно с симисторами. Неужели более мощное реле будет стоить дороже, чем менее мощное и тиристор со схемой управления? Плюс надо учесть, что ваш вариант займет больше места и потребует более квалифицированного обслуживающего персонала. К тому же в случае выхода из строя симистора, можно получить неуправляемое перемещение каких-либо механизмов, что может привести к травмам обслуживающего персонала. Обычно, когда необходимо использовать полупроводниковые ключи, последовательно с ними ставят реле или магнитные пускатели, чтобы была возможность гарантированно все отключить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
invertor79
сообщение Nov 7 2006, 07:37
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 97
Регистрация: 25-04-06
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451



Цитата(SpyBot @ Nov 5 2006, 15:03) *
...лучше взять реле (или пускатель) побольше, тогда во время эксплуатации проблем будет меньше.

Вот что нашел - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/NAI...wer/spec_jm.htm
Вроде специально для индуктивной нагрузки... Но мощность контактов указана в VA, сколько реально же опять не очень ясно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- invertor79   Мощность коммутации реле...   Oct 31 2006, 11:46
- - handy   Цитата(invertor79 @ Oct 31 2006, 14:46) В...   Oct 31 2006, 13:29
|- - invertor79   Цитата(handy @ Oct 31 2006, 16:29) Думаю,...   Oct 31 2006, 13:45
|- - handy   Цитата(invertor79 @ Oct 31 2006, 16:45) Ц...   Nov 1 2006, 07:11
|- - CDT   Цитата(handy @ Nov 1 2006, 10:11) Возьмит...   Nov 1 2006, 13:25
|- - invertor79   Меня это и интересует! То есть, если я зашунти...   Nov 1 2006, 15:05
|- - xemul   Цитата(invertor79 @ Nov 1 2006, 18:05) Ме...   Nov 1 2006, 15:27
|- - invertor79   Цитата(xemul @ Nov 1 2006, 18:27) Вы соби...   Nov 1 2006, 20:37
- - xemul   >> Max Switching Voltage - 250VAC/30VDC ...   Oct 31 2006, 14:02
|- - Myron   Цитата(SpyBot @ Nov 5 2006, 07:03) Цитата...   Nov 5 2006, 14:59
- - Евгений Николаев   Всё вполне логично. При любом раскладе (VAC/VDC) и...   Nov 1 2006, 07:47
- - Евгений Николаев   А в качестве нагрузки у Вас что? Если ТЭН какой-ни...   Nov 2 2006, 08:22
|- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 2 2006, 11...   Nov 2 2006, 09:01
- - Евгений Николаев   Цитатаа так же водяные насосы до 1,5 кВт (про 2кВт...   Nov 2 2006, 11:30
- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 2 2006, 14...   Nov 3 2006, 16:35


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:41
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7