реклама на сайте
подробности

 
 
> Влияние 220 V на ПЛИС
VDA2
сообщение Nov 29 2006, 14:09
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 4-10-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 971



Собрал блок управления реле на ПЛИС EPM7032 но при подаче 220 V на контакты реле переодически пропадают сигналы с ПЛИС на транзисторные ключи управляющие релюхами?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Flanker
сообщение Nov 29 2006, 23:09
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 76
Регистрация: 16-05-05
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 5 090



Цитата(VDA2 @ Nov 29 2006, 14:09) *
Собрал блок управления реле на ПЛИС EPM7032 но при подаче 220 V на контакты реле переодически пропадают сигналы с ПЛИС на транзисторные ключи управляющие релюхами?


Управлять ПЛИСкой или микроконтроллером напрямую силовой схемой однозначно не стоит, тем более если коммутируется 220В. Необходимо как минимум защитить цифровые порты управления внешними импульсными диодами (на + питания и GND), а еще лучше применить гальваническую развязку через оптроны. Иначе можно получить не только ложное срабатывание портов, но и выжечь эти порты. Проверено практикой, реализовывал ШИМ контроллер на MCS51. Ну и правильная разводка печатной платы не на последнем месте.