Всем привет!

Подскажите, pls, сеть 1-Wire может работать с барьерами искробезопасности?

Есть желание навесить 16 штук DS1820 на 3 провода (вариант с внешним питанием), пропустить провода через барьер искробезопасности и отправить во взрывоопасную зону.

Как думаете, такой вариант работоспособен?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Семён
сообщение Oct 3 2006, 08:02
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 196
Регистрация: 19-07-06
Из: Москва
Пользователь №: 18 922



ИМХО: В 1-Wire разница потенциалов около пяти вольт. Всегда есть вероятность образования искры. Хотя сам этой темой не занимался, но тоже хотел бы услышать ответ, так как назревает подобный проект.


--------------------
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Арахис
сообщение Dec 2 2006, 02:29
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 36
Регистрация: 13-11-06
Пользователь №: 22 255



Цитата(Семён @ Oct 3 2006, 08:02) *
ИМХО: В 1-Wire разница потенциалов около пяти вольт. Всегда есть вероятность образования искры. Хотя сам этой темой не занимался, но тоже хотел бы услышать ответ, так как назревает подобный проект.


В ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) "Электрооборудование взрывозащищённое" приводятся таблицы и графики ограничений по току, ёмкости и индукивности искрозащищённой цепи в зависимости от максимального напряжения цепи.

Предположим, что ёмкости и индуктивности в цепи отсутствуют. Ограничение напряжения делается обычно на барьерных цепочках предохранитель + пара или тройка включенных в параллель стабилитронов (резервирование). Если напруга слишком велика - стабилитрон пережигает предохранитель.
Так вот, если для 5-вольтовой цепи стоят стабилитроны 5.6 В, разброс и динамическое сопротивление при токе пережигания навскидку добавят ещё вольт, то мы можем гарантировать, что напруга в цепи будет не более 6,6 В.
Смотрим соответствующую таблицу в ГОСТе... И что мы видим?... blink.gif

А видим мы, что ограничения начинаются только от 12 В и выше. blink.gif
Прошу пардону, я работал всегда с напругами выше 24 В. unsure.gif

Так вот, при напряжении 12.1 В в простой омической цепи для подгруппы IIC (самый жёсткий вариант) ограничение по Iкз - 3.33 А.
Допустимая ёмкость электрооборудования для подгруппы IIC:
для 6.6 В - 22 мкФ
для 12 В - 1.41 мкФ

Так что, пропустив сигнал через барьер на 12 В и ограничив суммарную ёмкость всех устройств на линии после барьера (во взрывоопосной зоне) до 1 мкФ можно смело отправлять систему на испытания.

Остаётся только вопрос, будет ли интерфейс работоспособен при наличии оммического сопротивления в барьере.
Похоже должны выпускаться барьеры для 12 В с сопротивлением порядка 10 Ом.
Эта цифра длжна устроить 1-Wire.
Ищите конкретные барьеры! Разрабатывать и сертифицировать их - себе дороже.