> Питание охранных шлейфов
KAlexn
сообщение Dec 14 2006, 09:45
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Начальство требует еще на мое устройство подключить охранные шлейфы: пожарные, на открывание окон, дверей и тд.
Все это давно наверное отработано, а я сталкиваюсь первый раз. Понятно что пожарные датчики вкл параллельно на шлейф, герконы последовательно. Если какае то рекомендации по напряжению питания шлейфов, как их правильно конфигурировать ну там если обрыв или закоротка.
Может литературу подскажете или примеры схем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Dec 14 2006, 14:18
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



В пожарных и охранных системах обычно требуется определять пять состояний. Два для датчика: норма и сработал. И три для линии связи: норма, обрыв, замыкание. Причем датчики бывают как пассивные, так и активные. И подключаться могут как паралельно, так и последовательно. Да еще с адресацией и без оной. Соответственно ток для запитки линии с датчиками требуется разный. И точность измерения тока линии отличается для случая безадресного подключения и адресного. Безадресный это когда несколько датчиков включены последовательно или параллельно и требуется определить просто срабатывание одного или нескольких датчиков. Адресное это когда требуется определить, который именно датчик(и) сработал?
Посему для определения целостности линии используется шунтирование ее заранее определенной величиной сопротивления. А для адресного подключения датчиков (пассивных) используется R-2R подключение их к линии.
Питание охранно-пожарных систем обычно 12-24В и зависит в т.ч. от типа применяемых датчиков. Кроме того, еще и резервирование основного питания обязательно.
Так что, если вам не нужен геморрой, то пускай начальство покупает готовую систему, а к вашему устройству подключается просто сигнальная линия которая сигнализирует отсутствие/наличие пожара/проникновения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- KAlexn   Питание охранных шлейфов   Dec 14 2006, 09:45
- - muravei   Цитата(KAlexn @ Dec 14 2006, 09:45) Если ...   Dec 14 2006, 10:53
|- - KAlexn   Цитата(muravei @ Dec 14 2006, 10:53) Ищеш...   Dec 14 2006, 12:39
|- - Herz   Цитата(KAlexn @ Dec 14 2006, 11:39) Я кон...   Dec 14 2006, 13:27
|- - KAlexn   Цитата(Herz @ Dec 14 2006, 13:27) А что з...   Dec 14 2006, 14:31
- - arttab   а потом сертифицируешь девайс в пожтесте на соотве...   Dec 14 2006, 12:09
- - war4one   Делаете генератор тока (хоть бы на LM317), с друго...   Dec 14 2006, 14:11
|- - muravei   Цитата(rezident @ Dec 14 2006, 14:18) А д...   Dec 18 2006, 14:59
|- - rezident   Цитата(muravei @ Dec 18 2006, 16:59) Цита...   Dec 18 2006, 17:53
- - rezident   Не пойдет. Измерять нужно ток в линии, а не напряж...   Dec 14 2006, 16:14
|- - KAlexn   Цитата(rezident @ Dec 14 2006, 16:14) Не ...   Dec 14 2006, 17:36
|- - KAlexn   Не так. это стабилизатор тока в линии. нужно транз...   Dec 14 2006, 17:56
- - arttab   Измерять можно ток, а можно и напряжение. Дальше о...   Dec 15 2006, 06:22
|- - KAlexn   Цитата(arttab @ Dec 15 2006, 06:22) Измер...   Dec 15 2006, 10:05
|- - vvs157   Цитата(KAlexn @ Dec 15 2006, 10:05) Цитат...   Dec 15 2006, 11:54
|- - wim   Цитата(KAlexn @ Dec 15 2006, 10:05) Цитат...   Dec 15 2006, 14:31
|- - KAlexn   Цитата(wim @ Dec 15 2006, 14:31) Кроме шу...   Dec 18 2006, 14:32
|- - wim   Цитата(KAlexn @ Dec 18 2006, 14:32) Цитат...   Dec 18 2006, 15:45
|- - Herz   Цитата(wim @ Dec 18 2006, 14:45) Цитата(K...   Dec 18 2006, 16:25
- - Iouri   единого стандарта на запитку шлейфов нету. при рас...   Dec 15 2006, 16:26