Цитата(muravei @ Dec 14 2006, 10:53)  Ищешь описание на датчик - узнаешь питание, подозреваю 12-24в , последовательно с датч. резистор. Да я уже искал, пожарные есть с питанием 9-30в. Цитата А вообще , существуют поисковые системы, ими находишь фирмы кот. производят пож. и охр. системы и смотришь, как у них включено. Да ищу конечно, может не там.Обычно все пишут "пользуйтесь нашим оборудованием и будет вам сщастье". Я конечно и сам с усам, но не хочется изобретать велосипед.
|
|
|
|
|
Dec 14 2006, 13:27
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(KAlexn @ Dec 14 2006, 11:39)  Я конечно и сам с усам, но не хочется изобретать велосипед. Ага. И покупать не хочется.  Оно, конечно... Цитата Начальство требует еще на мое устройство подключить охранные шлейфы: пожарные, на открывание окон, дверей и тд. А что за устройство? Нужно ли ему "ещё и..." ? Всё же системы охранно-пожарной сигнализации не просто так делают. Впрочем, если Вам это для "внутреннего" пользования и никакой аттестации не предполагается, тогда можно попробовать. Но всё на Вашей "совести" останется, оно Вам надо?
|
|
|
|
|
Dec 14 2006, 14:31
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334

|
Цитата(Herz @ Dec 14 2006, 13:27)  А что за устройство? Нужно ли ему "ещё и..." ? Но всё на Вашей "совести" останется, оно Вам надо? Меня не спрашивают. Вот такой вход шлейфа годится? Контроль обрыва- это резистор на конце шлейфа, диоды и емкость - защита от помех. Схема контроля - АЦП и далее обработка сигнала.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
KAlexn Питание охранных шлейфов Dec 14 2006, 09:45 arttab а потом сертифицируешь девайс в пожтесте на соотве... Dec 14 2006, 12:09 war4one Делаете генератор тока (хоть бы на LM317), с друго... Dec 14 2006, 14:11 rezident В пожарных и охранных системах обычно требуется оп... Dec 14 2006, 14:18 muravei Цитата(rezident @ Dec 14 2006, 14:18) А д... Dec 18 2006, 14:59  rezident Цитата(muravei @ Dec 18 2006, 16:59) Цита... Dec 18 2006, 17:53 rezident Не пойдет. Измерять нужно ток в линии, а не напряж... Dec 14 2006, 16:14 KAlexn Цитата(rezident @ Dec 14 2006, 16:14) Не ... Dec 14 2006, 17:36  KAlexn Не так. это стабилизатор тока в линии. нужно транз... Dec 14 2006, 17:56 arttab Измерять можно ток, а можно и напряжение. Дальше о... Dec 15 2006, 06:22 KAlexn Цитата(arttab @ Dec 15 2006, 06:22) Измер... Dec 15 2006, 10:05  vvs157 Цитата(KAlexn @ Dec 15 2006, 10:05) Цитат... Dec 15 2006, 11:54  wim Цитата(KAlexn @ Dec 15 2006, 10:05) Цитат... Dec 15 2006, 14:31   KAlexn Цитата(wim @ Dec 15 2006, 14:31) Кроме шу... Dec 18 2006, 14:32    wim Цитата(KAlexn @ Dec 18 2006, 14:32) Цитат... Dec 18 2006, 15:45     Herz Цитата(wim @ Dec 18 2006, 14:45) Цитата(K... Dec 18 2006, 16:25 Iouri единого стандарта на запитку шлейфов нету. при рас... Dec 15 2006, 16:26
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|