Начальство требует еще на мое устройство подключить охранные шлейфы: пожарные, на открывание окон, дверей и тд.
Все это давно наверное отработано, а я сталкиваюсь первый раз. Понятно что пожарные датчики вкл параллельно на шлейф, герконы последовательно. Если какае то рекомендации по напряжению питания шлейфов, как их правильно конфигурировать ну там если обрыв или закоротка.
Может литературу подскажете или примеры схем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
muravei
сообщение Dec 14 2006, 10:53
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(KAlexn @ Dec 14 2006, 09:45) *
Если какае то рекомендации по напряжению питания шлейфов, как их правильно конфигурировать ну там если обрыв или закоротка.
Может литературу подскажете или примеры схем.

Ищешь описание на датчик - узнаешь питание, подозреваю 12-24в , последовательно с датч. резистор.
А вообще , существуют поисковые системы, ими находишь фирмы кот. производят пож. и охр. системы и смотришь, как у них включено.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlexn
сообщение Dec 14 2006, 12:39
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Цитата(muravei @ Dec 14 2006, 10:53) *
Ищешь описание на датчик - узнаешь питание, подозреваю 12-24в , последовательно с датч. резистор.

Да я уже искал, пожарные есть с питанием 9-30в.
Цитата
А вообще , существуют поисковые системы, ими находишь фирмы кот. производят пож. и охр. системы и смотришь, как у них включено.

Да ищу конечно, может не там.Обычно все пишут "пользуйтесь нашим оборудованием и будет вам сщастье".
Я конечно и сам с усам, но не хочется изобретать велосипед.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Dec 14 2006, 13:27
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(KAlexn @ Dec 14 2006, 11:39) *
Я конечно и сам с усам, но не хочется изобретать велосипед.

Ага. И покупать не хочется. smile.gif Оно, конечно...
Цитата
Начальство требует еще на мое устройство подключить охранные шлейфы: пожарные, на открывание окон, дверей и тд.

А что за устройство? Нужно ли ему "ещё и..." ? Всё же системы охранно-пожарной сигнализации не просто так делают. Впрочем, если Вам это для "внутреннего" пользования и никакой аттестации не предполагается, тогда можно попробовать. Но всё на Вашей "совести" останется, оно Вам надо?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlexn
сообщение Dec 14 2006, 14:31
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Цитата(Herz @ Dec 14 2006, 13:27) *
А что за устройство? Нужно ли ему "ещё и..." ?
Но всё на Вашей "совести" останется, оно Вам надо?

Меня не спрашивают.
Вот такой вход шлейфа годится? Контроль обрыва- это резистор на конце шлейфа, диоды и емкость - защита от помех. Схема контроля - АЦП и далее обработка сигнала.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- KAlexn   Питание охранных шлейфов   Dec 14 2006, 09:45
- - arttab   а потом сертифицируешь девайс в пожтесте на соотве...   Dec 14 2006, 12:09
- - war4one   Делаете генератор тока (хоть бы на LM317), с друго...   Dec 14 2006, 14:11
- - rezident   В пожарных и охранных системах обычно требуется оп...   Dec 14 2006, 14:18
|- - muravei   Цитата(rezident @ Dec 14 2006, 14:18) А д...   Dec 18 2006, 14:59
|- - rezident   Цитата(muravei @ Dec 18 2006, 16:59) Цита...   Dec 18 2006, 17:53
- - rezident   Не пойдет. Измерять нужно ток в линии, а не напряж...   Dec 14 2006, 16:14
|- - KAlexn   Цитата(rezident @ Dec 14 2006, 16:14) Не ...   Dec 14 2006, 17:36
|- - KAlexn   Не так. это стабилизатор тока в линии. нужно транз...   Dec 14 2006, 17:56
- - arttab   Измерять можно ток, а можно и напряжение. Дальше о...   Dec 15 2006, 06:22
|- - KAlexn   Цитата(arttab @ Dec 15 2006, 06:22) Измер...   Dec 15 2006, 10:05
|- - vvs157   Цитата(KAlexn @ Dec 15 2006, 10:05) Цитат...   Dec 15 2006, 11:54
|- - wim   Цитата(KAlexn @ Dec 15 2006, 10:05) Цитат...   Dec 15 2006, 14:31
|- - KAlexn   Цитата(wim @ Dec 15 2006, 14:31) Кроме шу...   Dec 18 2006, 14:32
|- - wim   Цитата(KAlexn @ Dec 18 2006, 14:32) Цитат...   Dec 18 2006, 15:45
|- - Herz   Цитата(wim @ Dec 18 2006, 14:45) Цитата(K...   Dec 18 2006, 16:25
- - Iouri   единого стандарта на запитку шлейфов нету. при рас...   Dec 15 2006, 16:26