реклама на сайте
подробности

 
 
> Питание охранных шлейфов
KAlexn
сообщение Dec 14 2006, 09:45
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Начальство требует еще на мое устройство подключить охранные шлейфы: пожарные, на открывание окон, дверей и тд.
Все это давно наверное отработано, а я сталкиваюсь первый раз. Понятно что пожарные датчики вкл параллельно на шлейф, герконы последовательно. Если какае то рекомендации по напряжению питания шлейфов, как их правильно конфигурировать ну там если обрыв или закоротка.
Может литературу подскажете или примеры схем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Iouri
сообщение Dec 15 2006, 16:26
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 364
Регистрация: 11-07-05
Пользователь №: 6 707



единого стандарта на запитку шлейфов нету. при расчете надо учтывать максимальную длину кабеля обычно 300м макс сопртивление терменирующего резистора стандартные
величины используемые в индустрии (2k, 5.6K EOL, 11.2K DEOL)
также при расчете надо учитывать что устройство должно отработать при пропадании AC, от батареи 24 или 48 часов требования UL/ULC ваше устросйтво должно уметь опредилять: обрыв, короткое замыкание, сопративление нагрузки
(EOL or DEOL)
также учитывайте, что по требованиям UL/ULC для охраных систем входвашего устройства должен выдерживать 6KV импульсного напряжения

удачи
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- KAlexn   Питание охранных шлейфов   Dec 14 2006, 09:45
- - muravei   Цитата(KAlexn @ Dec 14 2006, 09:45) Если ...   Dec 14 2006, 10:53
|- - KAlexn   Цитата(muravei @ Dec 14 2006, 10:53) Ищеш...   Dec 14 2006, 12:39
|- - Herz   Цитата(KAlexn @ Dec 14 2006, 11:39) Я кон...   Dec 14 2006, 13:27
|- - KAlexn   Цитата(Herz @ Dec 14 2006, 13:27) А что з...   Dec 14 2006, 14:31
- - arttab   а потом сертифицируешь девайс в пожтесте на соотве...   Dec 14 2006, 12:09
- - war4one   Делаете генератор тока (хоть бы на LM317), с друго...   Dec 14 2006, 14:11
- - rezident   В пожарных и охранных системах обычно требуется оп...   Dec 14 2006, 14:18
|- - muravei   Цитата(rezident @ Dec 14 2006, 14:18) А д...   Dec 18 2006, 14:59
|- - rezident   Цитата(muravei @ Dec 18 2006, 16:59) Цита...   Dec 18 2006, 17:53
- - rezident   Не пойдет. Измерять нужно ток в линии, а не напряж...   Dec 14 2006, 16:14
|- - KAlexn   Цитата(rezident @ Dec 14 2006, 16:14) Не ...   Dec 14 2006, 17:36
|- - KAlexn   Не так. это стабилизатор тока в линии. нужно транз...   Dec 14 2006, 17:56
- - arttab   Измерять можно ток, а можно и напряжение. Дальше о...   Dec 15 2006, 06:22
|- - KAlexn   Цитата(arttab @ Dec 15 2006, 06:22) Измер...   Dec 15 2006, 10:05
|- - vvs157   Цитата(KAlexn @ Dec 15 2006, 10:05) Цитат...   Dec 15 2006, 11:54
|- - wim   Цитата(KAlexn @ Dec 15 2006, 10:05) Цитат...   Dec 15 2006, 14:31
|- - KAlexn   Цитата(wim @ Dec 15 2006, 14:31) Кроме шу...   Dec 18 2006, 14:32
|- - wim   Цитата(KAlexn @ Dec 18 2006, 14:32) Цитат...   Dec 18 2006, 15:45
|- - Herz   Цитата(wim @ Dec 18 2006, 14:45) Цитата(K...   Dec 18 2006, 16:25