Делаю блок питания.

Вход 40-75В выход 200В 120мА.

По ТЗ:
1. Блок питания должен иметь гальваническую развязку 20МОм между выходными проводами и корпусом не менее 1500В.
2. Болк питания должен иметь УЗО, которое отключает или снижает выходное напряжение до уровня менее 36В, если появился ток утечки более 30мА с одного из выходных проводов на крпус.

Как совместить эти два требования ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
=AK=
сообщение Jan 4 2007, 11:57
Сообщение #2


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Согласен с Tanya.

Первый пункт требует определенного качества изоляции. 1500 В - это очень мало по современным меркам. Например, европейские/австралийские стандарты требуют, чтобы изоляция оборудования, подключаемого к сети, выдерживало 3750 V rms 50 Hz в течении минуты (для оборудования, где человек может дотронуться до токонесущих цепей, соединенных со вторичной обмоткой). Для медицинского оборудования требуется еще больше, кажется, 4500 В.

Второй пункт требует, чтобы в ненормальных ситуациях (в случаях пробоя изоляции и т.п.) срабатывало УЗО. С самим УЗО лучше не париться, а взять готовое покупное. Там настолько все "облизано" схемотехнически (как правило все делается при помощи специализированных ИС и дифф. транформаторов тока на супермаллое) и такие огромные тиражи, что сделать дешевле и лучше все равно не получится. Вдобавок, в покупных все протестировано и сертифицировано (вернее, не знаю про китайские, а в европейских - это точно).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mc_off
сообщение Jan 5 2007, 09:18
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 263
Регистрация: 2-01-07
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044



Цитата(=AK= @ Jan 4 2007, 11:57) *
Там настолько все "облизано" схемотехнически (как правило все делается при помощи специализированных ИС и дифф. транформаторов тока на супермаллое) и такие огромные тиражи, что сделать дешевле и лучше все равно не получится. Вдобавок, в покупных все протестировано и сертифицировано (вернее, не знаю про китайские, а в европейских - это точно).


Если не сложно дайте ссылку на такие УЗО
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jan 5 2007, 10:14
Сообщение #4


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 15:48) *
Если не сложно дайте ссылку на такие УЗО

http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device

http://www.energysafety.sa.gov.au/images/p...ty_switches.pdf

http://search.clipsal.com/clipsal/refine.d...ch.refine=false

http://cacms.clipsal.com/trade/__data/page/81/I62.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mc_off
сообщение Jan 5 2007, 12:54
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 263
Регистрация: 2-01-07
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044



Цитата(=AK= @ Jan 5 2007, 10:14) *


Что-то не увидил я там ни одного электронного решения. Все электро-механические.

Я думал вы прочитали тему...

1. Речь идет о постоянном напряжении 200В.
2. Максимальный ток нагрузки 150мА
3. Минимальная скорость срабатывания УЗО (устройства защитного отключения) 1мс


То all

Измерять наверно надо именно разность напряжений между корпусом и средней точкой резистивного делителя подключенного к выходным проводам.

Т.е. схема как на приведенном мной рисунке, но сопротивления надо делать 20МОм, а в качестве порогового элемента использовать какой-то компаратор типа MAX6459.

Всем спасибо за советы. Буду паять...

Сообщение отредактировал Mc_off - Jan 5 2007, 12:56
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 5 2007, 14:05
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 12:54) *
Что-то не увидил я там ни одного электронного решения. Все электро-механические.

Я думал вы прочитали тему...

1. Речь идет о постоянном напряжении 200В.
2. Максимальный ток нагрузки 150мА
3. Минимальная скорость срабатывания УЗО (устройства защитного отключения) 1мс


То all

Измерять наверно надо именно разность напряжений между корпусом и средней точкой резистивного делителя подключенного к выходным проводам.

Т.е. схема как на приведенном мной рисунке, но сопротивления надо делать 20МОм, а в качестве порогового элемента использовать какой-то компаратор типа MAX6459.

Всем спасибо за советы. Буду паять...

Вы так много интересного намеряете...
Вот как быть со статикой? Ведь для высоких напряжений Ваши резисторы уже не будут одинаковые. Еще подумайте о том, что Вам надо отключиться за миллисекунду, значит принять решение еще раз в 10 быстрее. А емкости паразитные несимметричные - внутренние и наружные? А наводки? А постоянная времени - сотня мегаом на несколько десятков (в лучшем случае) пикофарад сколько будет?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mc_off
сообщение Jan 5 2007, 15:50
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 263
Регистрация: 2-01-07
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044



Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 14:05) *
Вы так много интересного намеряете...
Вот как быть со статикой? Ведь для высоких напряжений Ваши резисторы уже не будут одинаковые. Еще подумайте о том, что Вам надо отключиться за миллисекунду, значит принять решение еще раз в 10 быстрее. А емкости паразитные несимметричные - внутренние и наружные? А наводки? А постоянная времени - сотня мегаом на несколько десятков (в лучшем случае) пикофарад сколько будет?



Интересное ПРЕДЛОЖЕНИЕ wink.gif

Если измерять разницу токов, то ничего не выйдет ниже приведен рисунок.
Прикрепленное изображение


Посчитаем разницу токов в выходных проводах:
Она равна току через сопротивление утечки - R4.
Ток через R4 по закону Ома равен: падение напряжения на R4 разделить на сопротивление R4.
Падение напряжения - на R4 равно: напряжение положительного выходного провода минус напряжение на корпусе. Напряжение на корпусе определяется делителем (R4||R1) - R2.

Внимательно, ничего не пропуская посчитав, пулучим в итоге: 9,99мкА

Ну невозможно измерить достоверно такую разницу.

Вывод необходимо измерять разницу напряжений.


PS. Да, кстати, постоянная времени сробатывания защиты зависит только от емкостей С1, С2 и сопротивления утечки R4 и никак не зависит от сопротивления изоляции.

Сообщение отредактировал Mc_off - Jan 5 2007, 15:53
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 5 2007, 16:23
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 15:50) *
Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 14:05) *

Вы так много интересного намеряете...
Вот как быть со статикой? Ведь для высоких напряжений Ваши резисторы уже не будут одинаковые. Еще подумайте о том, что Вам надо отключиться за миллисекунду, значит принять решение еще раз в 10 быстрее. А емкости паразитные несимметричные - внутренние и наружные? А наводки? А постоянная времени - сотня мегаом на несколько десятков (в лучшем случае) пикофарад сколько будет?



Интересное ПРЕДЛОЖЕНИЕ wink.gif

Если измерять разницу токов, то ничего не выйдет ниже приведен рисунок.
Прикрепленное изображение


Посчитаем разницу токов в выходных проводах:
Она равна току через сопротивление утечки - R4.
Ток через R4 по закону Ома равен: падение напряжения на R4 разделить на сопротивление R4.
Падение напряжения - на R4 равно: напряжение положительного выходного провода минус напряжение на корпусе. Напряжение на корпусе определяется делителем (R4||R1) - R2.

Внимательно, ничего не пропуская посчитав, пулучим в итоге: 9,99мкА

Ну невозможно измерить достоверно такую разницу.

Вывод необходимо измерять разницу напряжений.


PS. Да, кстати, постоянная времени сробатывания защиты зависит только от емкостей С1, С2 и сопротивления утечки R4 и никак не зависит от сопротивления изоляции.

По Вашей схеме.
А Вы не боитесь разряда конденсатора в 5 микрофарад с напряжением 100 вольт через невинного человека, который схватится за один из проводов и корпус? Это в ТЗ не оговорено?
И постоянная времени реагирования на сопротивление 1 килоом на корпус с такими номиналами будет 5+ миллисекунд.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mc_off
сообщение Jan 5 2007, 16:33
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 263
Регистрация: 2-01-07
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044



Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 16:23) *
По Вашей схеме.
А Вы не боитесь разряда конденсатора в 5 микрофарад с напряжением 100 вольт через невинного человека, который схватится за один из проводов и корпус? Это в ТЗ не оговорено?
И постоянная времени реагирования на сопротивление 1 килоом на корпус с такими номиналами будет 5+ миллисекунд.


Ну, я сам руками брался... smile.gif неприятно, скажу я вам, но жить можно. Меня ущипнуло и защита сработала.

Но это не по теме. Бог с ним со временем. А емкость обусловленно необходимостью фильтрации.

Вот вы как считаете, корректное ТЗ или нет. (собственно смысл всей темы).

Если корректное, то КАК совместить оба пункта?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 5 2007, 16:52
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 16:33) *
Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 16:23) *

По Вашей схеме.
А Вы не боитесь разряда конденсатора в 5 микрофарад с напряжением 100 вольт через невинного человека, который схватится за один из проводов и корпус? Это в ТЗ не оговорено?
И постоянная времени реагирования на сопротивление 1 килоом на корпус с такими номиналами будет 5+ миллисекунд.


Ну, я сам руками брался... smile.gif неприятно, скажу я вам, но жить можно. Меня ущипнуло и защита сработала.

Но это не по теме. Бог с ним со временем. А емкость обусловленно необходимостью фильтрации.

Вот вы как считаете, корректное ТЗ или нет. (собственно смысл всей темы).

Если корректное, то КАК совместить оба пункта?

А Вы руки соленой водой мочить не пробовали? Может после этого жить и неможно будет?
А зачем такие большие емкости на корпус ставить? Пусть плавает свободнее....
ТЗ считаю корректным.
У Вас все таки два или три пункта...
Огласите весь список, пожалуйста..
Вот если взять Ваше первое сообщение,
----------------------------------------
1. Блок питания должен иметь гальваническую развязку 20МОм между выходными проводами и корпусом не менее 1500В.
2. Болк питания должен иметь УЗО, которое отключает или снижает выходное напряжение до уровня менее 36В, если появился ток утечки более 30мА с одного из выходных проводов на крпус.
-----------------------------------------------------------
то все совмещается в моей голове...
А по поводу УЗО. Так хоть на них и пишут, что для переменного тока, но работать некоторые будут с тем же успехом и на постоянном. Я так думаю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mc_off
сообщение Jan 5 2007, 17:10
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 263
Регистрация: 2-01-07
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044



Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 16:52) *
А Вы руки соленой водой мочить не пробовали? Может после этого жить и неможно будет?


Пробовал smile.gif

Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 16:52) *
А зачем такие большие емкости на корпус ставить? Пусть плавает свободнее....


Что значит "плавает свободнее" wink.gif ? Дело в том, что блок питания применяется для подачи дистанционного питания по двупроводной линии связи к удаленному SHDSL модему.
Если эти емкости не ставить, то плохо фильтруются электромагнитные наводки самого блока питания на карпус(заземление). Размер емкостей подобран экспериментально по достижению приемлемого соотношения сигнал/шум в линии связи при максимальной длине этой самой линии и максимальной скорости передачи полезного сигнала.

Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 16:52) *
У Вас все таки два или три пункта...
Огласите весь список, пожалуйста..


Всего пунтов около 10. Противоречащих пункта два.

Постараюсь не пропустить ничего. Повторяю:

1. Блок питания должен иметь гальваническую развязку 20МОм между выходными проводами и корпусом не менее 1500В.
2. Болк питания должен иметь УЗО, которое отключает или снижает выходное напряжение до уровня менее 36В, если появился ток утечки более 30мА с одного из выходных проводов на крпус.

Далее в тексте приведен способ проверки защиты по утечке:

В случае присоединения одного выходного провода к земле через сопротивление 1 кОм питание автоматически отключается или напряжение автоматически снижается до напряжения менее 36В.

Я выше привел почему не может быть тока утечки 30мА при сопротивлении изоляции 20МОм и напряжении на выходе 200В. (Все согласно закону Ома). Интересно услышать ваше объяеснение о том как это все "совместилось у вас в голове"

Вот если убрать из ТЗ цифру 20МОм, то нет проблем. Или убрать цифру 30мА, а оставить только способ проверки....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 5 2007, 17:27
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 17:10) *
Что значит "плавает свободнее" wink.gif ? Дело в том, что блок питания применяется для подачи дистанционного питания по двупроводной линии связи к удаленному SHDSL модему.
Если эти емкости не ставить, то плохо фильтруются электромагнитные наводки самого блока питания на карпус(заземление). Размер емкостей подобран экспериментально по достижению приемлемого соотношения сигнал/шум в линии связи при максимальной длине этой самой линии и максимальной скорости передачи полезного сигнала.

Вот непонятно - корпус ДОЛЖЕН быть заземлен?
Вы бы весь список огласили....
А Вы синфазный фильтр на вход-выход не пробовали ставить?
Заодно может и как УЗО работать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Mc_off   Гальваническая развязка и контроль утечки.   Jan 2 2007, 18:24
- - HARMHARM   Цитата(Mc_off @ Jan 2 2007, 17:24) Делаю ...   Jan 2 2007, 19:16
- - Mc_off   Уточняю. В ТЗ сказано: "в случае присоединен...   Jan 2 2007, 19:34
|- - wim   Цитата(Mc_off @ Jan 2 2007, 19:34) Уточня...   Jan 3 2007, 01:27
- - HARMHARM   Вариантов дифференциального измерения тока несколь...   Jan 2 2007, 20:02
- - Фрол Кузьмич   Цитата1. Блок питания должен иметь гальваническую ...   Jan 3 2007, 00:14
|- - HARMHARM   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 2 2007, 23:14) ...   Jan 3 2007, 00:31
- - Фрол Кузьмич   Да, извините. Просто пока внимательно прочитал все...   Jan 3 2007, 01:04
- - HARMHARM   В реальных условиях, особенно не в офисе, сопротив...   Jan 3 2007, 01:46
|- - wim   Цитата(HARMHARM @ Jan 3 2007, 01:46) В ре...   Jan 3 2007, 03:01
- - Фрол Кузьмич   Цитатаэто автору девайса надо с автором ТЗ перетер...   Jan 3 2007, 09:02
- - Mc_off   Спасибо за советы. Вот вы и поняли почеу эти два ...   Jan 3 2007, 10:35
|- - Tanya   Вроде нет на самом деле противоречия в ТЗ (если вд...   Jan 3 2007, 12:34
|- - wim   Цитата(Mc_off @ Jan 3 2007, 10:35) Спасиб...   Jan 3 2007, 13:10
- - Фрол Кузьмич   Таня, ну вдумайтесь, какая разница, замыкание клем...   Jan 3 2007, 12:54
|- - Tanya   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 3 2007, 12:54) ...   Jan 3 2007, 13:21
- - xemul   имхо, противоречий в ТЗ нет. Вы ошибочно пытаетесь...   Jan 3 2007, 14:37
- - HARMHARM   Не забудьте про еще один интересный факт. Если дву...   Jan 3 2007, 18:02
||- - =AK=   Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 22:20) Вывод ...   Jan 5 2007, 15:58
||- - Mc_off   Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 17:27) Вот неп...   Jan 5 2007, 17:37
||- - xemul   Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 17:37) Цитата...   Jan 6 2007, 16:28
||- - Mc_off   Цитата(xemul @ Jan 6 2007, 16:28) Пришел ...   Jan 6 2007, 18:01
||- - xemul   Цитата(Mc_off @ Jan 6 2007, 18:01) Цитата...   Jan 6 2007, 18:44
||- - Mc_off   Цитата(xemul @ Jan 6 2007, 18:44) Я еще в...   Jan 6 2007, 21:46
||- - wim   Цитата(Mc_off @ Jan 6 2007, 21:46) Ну объ...   Jan 7 2007, 01:38
||- - Mc_off   Цитата(wim @ Jan 7 2007, 01:38) 1) Один и...   Jan 7 2007, 10:53
||- - wim   Цитата(Mc_off @ Jan 7 2007, 10:53) Цитата...   Jan 7 2007, 12:14
||- - Mc_off   Цитата(wim @ Jan 7 2007, 12:14) Это - два...   Jan 7 2007, 12:34
|- - =AK=   Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 19:24) Что-то...   Jan 5 2007, 15:44
|- - Mc_off   Цитата(=AK= @ Jan 5 2007, 15:44) Прочитал...   Jan 5 2007, 16:09
- - DS   Я не вижу противоречий - 20 Мом относится к режиму...   Jan 5 2007, 17:18
|- - Mc_off   Цитата(DS @ Jan 5 2007, 17:18) Другой воп...   Jan 5 2007, 17:30
- - DS   Да, способ проверки противоречит пункту 2 ТЗ. Тогд...   Jan 5 2007, 17:33
- - xemul   Ваше упорство да в мирных бы целях. В пределах отд...   Jan 7 2007, 16:56
- - HARMHARM   Цитата(xemul @ Jan 7 2007, 15:56) Дело в ...   Jan 7 2007, 17:51
- - Mc_off   Цитата(xemul @ Jan 7 2007, 16:56) Ваше уп...   Jan 7 2007, 19:58
- - xemul   Цитата(Mc_off @ Jan 7 2007, 19:58) 1. Ток...   Jan 7 2007, 22:19
- - Mc_off   Цитата(xemul @ Jan 7 2007, 22:19) Другое ...   Jan 7 2007, 22:58