> Зависание С8051F310 от SiLabs, при медленном нарастании напряжения питания
Mechanical men
сообщение Dec 21 2006, 12:12
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 29-08-06
Из: Россия, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 19 911



Применяю устройства с C8051F310 в составе большого шкафа автоматики. Питается шкаф через мощщные конверторы (24В, 5 или 10А). При включении автомата питания напряжение растет около секунды. Пи этом 5 МК из 9-ти не стартуют.

Но это пол-беды. 2 из них требуется перепрошивать каждый раз по-новой, т.е. там портится программа во FLASH.

Может у кого было что-то подобное? Расскажите как бороться!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
evg123
сообщение Jan 24 2007, 14:12
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 353
Регистрация: 11-09-06
Из: Минск
Пользователь №: 20 282



Цитата(Mechanical men @ Dec 21 2006, 12:12) *
Может у кого было что-то подобное? Расскажите как бороться!



У меня тоже был глючек с зависанием:
при старте контроллер не всегда прыгал на main(), а попадал кудато вне рабочего кода и
выполнял что-то там себедо одури.
Проблемма решилась добавлением в проект файла инициализации контроллера - STARTUP.A51