Господа вот сижу репу чешу...
на одном из объектов стали происходить непонятные глюки
замена модуля не улучшило ситуацию..
ADC мереет постоянку от 0 -300 вольт
Скажу только, что по моей просьбе ихними инженерами были сняты характеристики опроника у меги 16
вот пришла таблица и я в шоке.....
Vref | Темпер.
(В) | 0С (+)
-------------------------
2.57 - 19
-------------------------
2.59 - 19
-------------------------
2.64 - 21
-------------------------
2.64-2.65 -22
-------------------------
2.67 - 23
-------------------------
2.70 - 25
-------------------------
2.71 - 26
-------------------------
2.72-2.73 - 27
-------------------------
2.73 - 27.5
-------------------------
чето мистика какая то..
самое интересное что сеня грел проц феном от 21 до 65 грд довел - разница 0,05-0,07v
вот и думаю...
недоверять ихним инженерам у меня нет основания...
питание ок! 5в Dc-DC
выход ноги опороника - керамика 0,1 + 10мкф элекролит.
Где полтергейст зарылся? ;-)
Прекрасно понимаю что вопрос тупиковый но все равно решил поделится..


--------------------
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sseett
сообщение Jan 25 2007, 03:58
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 165
Регистрация: 14-01-05
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939



Зачем ставить 10uF. достаточно 100н керамики. Электролиты стараюсь не применять, несколько раз были глюкоподобные проблемы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GinRider
сообщение Jan 25 2007, 12:08
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 58
Регистрация: 13-10-06
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273



Народ, проясните, плиз. Даташит на 16-ю мегу даёт напряжение рефа от 2,3 до 2,9В. Причём про температурную зависимость ни слова. Зачем такой реф использовать?