реклама на сайте
подробности

 
 
> Использование АЦП Atmega16
Sanya Nemo
сообщение Feb 3 2007, 12:08
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 6-10-06
Пользователь №: 21 061



Здраствуте!
Нужно разработать охранную систему. Интересует коректно ли использовать встроеное в Atmeg_у АЦП для контроля зон по сопротивления (к выводу зона и земле цепляется резистор и контролируется его сопротивление).
Знакомые говорят, что атмега в этом плане не надежная, могут вылетать порты, к которым цепляется АЦП, также может виснуть контролер от наводок, что наводяться на шлейфы к которым цепляется сопротивление, нет гальванической розвязки между контролером и входами зон.

Коректно ли использовать астроеную АЦП для таких целей в том формате, что приведена на схеме..? (схеми уже сертефицируваного устройства)..? Какие мери для защити от статических полей, високго напряжения на входе АЦП и вообще рекомендачии по использовании АЦП атмеги для таких целей модете дать..?

Заранее спасобо!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
NVade
сообщение Feb 3 2007, 13:14
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 71
Регистрация: 7-07-06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652



Мне в этой схеме не нравятся 2 момента:
во-первых - это подключение нагрузки к AREF. Это наверняка работает, но находится в противоречии с документацией :"Note that VREF is a high impedant source, and only a capacitive load should
be connected in a system." Хотя допускаю, что мега запрограммирована на использование AVCC в качестве опоры, тогда такой подход допустим.
Второе - это общая земля на всех входах/выходах схемы. При статических разрядах, наводках и прочем при НЕГРАМОТНОЙ разводке будет вылетать/зависать любой контроллер. Под неграмотной разводкой я подразумеваю ситуацию, когда при возникновении токов между земляными контактами каки-либо разъемов платы эти токи будут протекать мимо микроконтроллера. Такая ситуация должна исключаться разводкой и установкой бусинок и т.д.
Непосредственно сами входа АЦП в данной схеме подключены к источнику через сопротивление с достаточным номиналом. По этой цепи пробой маловероятен.