> Зависание С8051F310 от SiLabs, при медленном нарастании напряжения питания
Mechanical men
сообщение Dec 21 2006, 12:12
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 29-08-06
Из: Россия, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 19 911



Применяю устройства с C8051F310 в составе большого шкафа автоматики. Питается шкаф через мощщные конверторы (24В, 5 или 10А). При включении автомата питания напряжение растет около секунды. Пи этом 5 МК из 9-ти не стартуют.

Но это пол-беды. 2 из них требуется перепрошивать каждый раз по-новой, т.е. там портится программа во FLASH.

Может у кого было что-то подобное? Расскажите как бороться!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Tornado-Alex
сообщение Feb 20 2007, 18:13
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 156
Регистрация: 14-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 363



А мы столкнулись с плохим запуском кварца. При применении дорогих немецких кварцев картина улучшалась. "Фефект" с наружи выглядел следующим образом: при температурах от 10-15 гр. выше нуля все устройства работали стабильно, но при понижении температуры окр. среды ниже этого предела запуск становился нестабильным. Встречался на выставке с ребятами из SiLabs (спасибо ЭФО Спб! a14.gif ) Посидели, пообсуждали.....те предложили разобраться-поиграться с битами конфигурирования внешнего кварца. Млин...помогло smile.gif
сейчас проблем не испытываем