Вообще то для активного датчика (АД) допускается переполюсовка (время указывается в паспорте на датчик). Честно, я не понял чего Вы изобразили. Должен быть источник напряжения для питания активных датчиков (24 - 16 В), резестивный делитель, и два провода к датчикам. Куда включаются датчики не понятно. Основные проблемы защитить входы прибора от того что со шлейфа может прилететь (шлей в 1 км не экранированный по "воздуху" протянутый не редкость) и источник от КЗ в шлефе (заодно и ток ограничить сработки АД).
--------------------